739 résultats trouvés
- 25 janv. 2024, 00:29
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [TSX17] 17-10 vers M221
- Réponses : 14
- Vues : 795
Bonjour, Avec PL7-1 on ne peut pas imprimer dans un fichier comme avec PL7-2 ? Après avoir chargé le programme BIN (avec [F6] RETRIEVE) : * MODE OPERATOIRE > 5 - TERMINAL * [F1] pour sélectionner un fichier (par défaut TSX17-1.DOC dans le répertoire APPLI du projet) puis [ENTREE] pour valider * MODE...
- 24 janv. 2024, 23:59
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Problème de connexion à un ATV320
- Réponses : 6
- Vues : 896
Re: Problème de connexion à un ATV320
Si la commande ping fonctionne, c'est un bon début. Avez-vous vérifié que le masque de sous-réseau est identique sur le variateur et sur votre ordinateur ? Parvenez-vous à vous connecter à l'automate (qui est sur le même réseau) ? Avez-vous plusieurs réseaux Ethernet actifs simultanément sur votre o...
- 19 janv. 2024, 16:19
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Problème de connexion à un ATV320
- Réponses : 6
- Vues : 896
Re: Problème de connexion à un ATV320
Bonjour,
Attention, une prise RJ45 ne signifie pas réseau Ethernet !
De base tous les variateurs ATV ont une prise RJ45 pour le Modbus série (RS485).
Le M340 communique en Ethernet avec le variateur ?
Attention, une prise RJ45 ne signifie pas réseau Ethernet !
De base tous les variateurs ATV ont une prise RJ45 pour le Modbus série (RS485).
Le M340 communique en Ethernet avec le variateur ?
- 19 janv. 2024, 14:07
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM
- Réponses : 13
- Vues : 896
Re: [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM
Vérifiez bien le nom, il doit être strictement identique.
C'est "2 AS-i Networks EtherNet/IP" au pluriel !
Et je vois sur la copie d'écran avec les fichiers EDS que vous aviez mis ProdName = "AC1422" pour le fichier EDS de la passerelle AC1421...
Pourquoi ?
C'est "2 AS-i Networks EtherNet/IP" au pluriel !
Et je vois sur la copie d'écran avec les fichiers EDS que vous aviez mis ProdName = "AC1422" pour le fichier EDS de la passerelle AC1421...
Pourquoi ?
- 19 janv. 2024, 11:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM
- Réponses : 13
- Vues : 896
Re: [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM
Désolé je n'ai pas la réponse à tes questions mais je voulais juste dire (ou redire) que ces saloperies de DTM qui sont censés faciliter la vie te la pourrisse systématiquement tôt ou tard ! D'accord avec toi. Mais on néglige souvent le suivi des fichiers tiers (DTM, EDS, GSD, etc.) qui ont servi à...
- 19 janv. 2024, 11:24
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM
- Réponses : 13
- Vues : 896
Re: [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM
Par rapport à Unity Pro, Control Expert ajoute la version du fichier EDS dans le nom du DTM ("Revision 3.2"). Donc vous n'avez pas réussi à obtenir le même nom de DTM. Et il ne faut pas ajouter " (from EDS)" dans la propriété ProdName ! Ce texte est ajouté par Control Expert quan...
- 19 janv. 2024, 09:53
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM
- Réponses : 13
- Vues : 896
Re: [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM
Le DTM généré par le fichier EDS doit s'appeler exactement pareil pour qu'il soit reconnu par le projet. Si on importe le fichier EDS actuel (V3.2) de la passerelle AC1422 on obtient un DTM qui s'appelle "AC1422 (from EDS)". Cela ne correspond pas au nom du DTM de votre projet "2 AS-i...
- 17 janv. 2024, 23:05
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Reglage TON sous unity pro
- Réponses : 14
- Vues : 7121
Re: Reglage TON sous unity pro
Bonjour,
Chez moi la fonction LIMIT marche très bien avec des variables de type TIME.
Pouvez-vous en dire plus sur la programmation réalisée ? (extrait ou copie d'écran...)
Chez moi la fonction LIMIT marche très bien avec des variables de type TIME.
Pouvez-vous en dire plus sur la programmation réalisée ? (extrait ou copie d'écran...)
- 17 janv. 2024, 21:56
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM
- Réponses : 13
- Vues : 896
Re: [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM
Bonjour, Ce ne sont pas tout à fait des fichiers DTM qui manquent mais des fichiers EDS. Il s'agit apparemment des fichiers EDS de passerelles AS-i / EtherNetIP (avec un ou deux maîtres AS-i). Avez-vous ces fichiers EDS ? Si oui, il faut les importer dans la librairie DTM (voir par exemple Comment a...
- 17 janv. 2024, 21:33
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Vijeo Designer] chaine de caractère
- Réponses : 5
- Vues : 222
Re: [Vijeo Designer] chaine de caractère
Bonjour,
Dans l'automate les chaines de caractères utilisent l'encodage ASCII.
Dans Vijeo Designer on peut choisir l'encodage des caractères au niveau du pilote de communication :
Dans l'automate les chaines de caractères utilisent l'encodage ASCII.
Dans Vijeo Designer on peut choisir l'encodage des caractères au niveau du pilote de communication :