739 résultats trouvés

par Bruce33
25 janv. 2024, 00:29
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX17] 17-10 vers M221
Réponses : 14
Vues : 795

Bonjour, Avec PL7-1 on ne peut pas imprimer dans un fichier comme avec PL7-2 ? Après avoir chargé le programme BIN (avec [F6] RETRIEVE) : * MODE OPERATOIRE > 5 - TERMINAL * [F1] pour sélectionner un fichier (par défaut TSX17-1.DOC dans le répertoire APPLI du projet) puis [ENTREE] pour valider * MODE...
par Bruce33
24 janv. 2024, 23:59
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Problème de connexion à un ATV320
Réponses : 6
Vues : 896

Re: Problème de connexion à un ATV320

Si la commande ping fonctionne, c'est un bon début. Avez-vous vérifié que le masque de sous-réseau est identique sur le variateur et sur votre ordinateur ? Parvenez-vous à vous connecter à l'automate (qui est sur le même réseau) ? Avez-vous plusieurs réseaux Ethernet actifs simultanément sur votre o...
par Bruce33
19 janv. 2024, 16:19
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Problème de connexion à un ATV320
Réponses : 6
Vues : 896

Re: Problème de connexion à un ATV320

Bonjour,

Attention, une prise RJ45 ne signifie pas réseau Ethernet !
De base tous les variateurs ATV ont une prise RJ45 pour le Modbus série (RS485).

Le M340 communique en Ethernet avec le variateur ?
par Bruce33
19 janv. 2024, 14:07
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM
Réponses : 13
Vues : 896

Re: [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM

Vérifiez bien le nom, il doit être strictement identique.
C'est "2 AS-i Networks EtherNet/IP" au pluriel !

Et je vois sur la copie d'écran avec les fichiers EDS que vous aviez mis ProdName = "AC1422" pour le fichier EDS de la passerelle AC1421...
Pourquoi ?
par Bruce33
19 janv. 2024, 11:31
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM
Réponses : 13
Vues : 896

Re: [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM

Désolé je n'ai pas la réponse à tes questions mais je voulais juste dire (ou redire) que ces saloperies de DTM qui sont censés faciliter la vie te la pourrisse systématiquement tôt ou tard ! D'accord avec toi. Mais on néglige souvent le suivi des fichiers tiers (DTM, EDS, GSD, etc.) qui ont servi à...
par Bruce33
19 janv. 2024, 11:24
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM
Réponses : 13
Vues : 896

Re: [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM

Par rapport à Unity Pro, Control Expert ajoute la version du fichier EDS dans le nom du DTM ("Revision 3.2"). Donc vous n'avez pas réussi à obtenir le même nom de DTM. Et il ne faut pas ajouter " (from EDS)" dans la propriété ProdName ! Ce texte est ajouté par Control Expert quan...
par Bruce33
19 janv. 2024, 09:53
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM
Réponses : 13
Vues : 896

Re: [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM

Le DTM généré par le fichier EDS doit s'appeler exactement pareil pour qu'il soit reconnu par le projet. Si on importe le fichier EDS actuel (V3.2) de la passerelle AC1422 on obtient un DTM qui s'appelle "AC1422 (from EDS)". Cela ne correspond pas au nom du DTM de votre projet "2 AS-i...
par Bruce33
17 janv. 2024, 23:05
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Reglage TON sous unity pro
Réponses : 14
Vues : 7121

Re: Reglage TON sous unity pro

Bonjour,
Chez moi la fonction LIMIT marche très bien avec des variables de type TIME.
Pouvez-vous en dire plus sur la programmation réalisée ? (extrait ou copie d'écran...)
par Bruce33
17 janv. 2024, 21:56
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM
Réponses : 13
Vues : 896

Re: [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM

Bonjour, Ce ne sont pas tout à fait des fichiers DTM qui manquent mais des fichiers EDS. Il s'agit apparemment des fichiers EDS de passerelles AS-i / EtherNetIP (avec un ou deux maîtres AS-i). Avez-vous ces fichiers EDS ? Si oui, il faut les importer dans la librairie DTM (voir par exemple Comment a...
par Bruce33
17 janv. 2024, 21:33
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Vijeo Designer] chaine de caractère
Réponses : 5
Vues : 222

Re: [Vijeo Designer] chaine de caractère

Bonjour,

Dans l'automate les chaines de caractères utilisent l'encodage ASCII.
Dans Vijeo Designer on peut choisir l'encodage des caractères au niveau du pilote de communication :
Vijeo encodage.png
Vijeo encodage.png (15.05 Kio) Vu 194 fois