739 résultats trouvés
- 20 juil. 2023, 23:24
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : instalation Machine Expert avec vijeo
- Réponses : 19
- Vues : 1874
Re: instalation Machine Expert avec vijeo
Je ne pense pas pouvoir démêler l'imbroglio de votre ordinateur à distance... je manque de courage et de temps. Vous m'avez cité tellement de versions de Vijeo Designer ! Donc vous êtes reparti de zéro (sauf les traces éventuelles des précédentes installations) et vous avez installé uniquement Machi...
- 20 juil. 2023, 22:46
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Ecostruxure Control Expert] Configuration des cartes d'E/S avec le fichier xhw
- Réponses : 6
- Vues : 603
Re: [Ecostruxure Control Expert] Configuration des cartes d'E/S avec le fichier xhw
Bonjour, La procédure FAQ000256454 ne dit pas que vous pouvez modifier ainsi le nom des IODDT ! Et non, ça ne marche pas ! Mais pourquoi faire compliqué ? Le renommage de l'instance IODDT est prévu, mais il faut effectivement trouver la bonne méthode. Renommer_IODDT.png Cependant vous n'allez pas ga...
- 20 juil. 2023, 14:58
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : instalation Machine Expert avec vijeo
- Réponses : 19
- Vues : 1874
Re: instalation Machine Expert avec vijeo
L'installateur vous dit qu'il a détecté la présence de Vijeo Designer V6.2.9 (c'est-à-dire V6.2 SP9) mais qu'il n'arrive pas à le désinstaller. Quelle version autonome de Vijeo Designer aviez-vous installé ? Et comment l'avez-vous désinstallé ? Si les fichiers n'existent plus, il doit rester des tra...
- 20 juil. 2023, 10:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : instalation Machine Expert avec vijeo
- Réponses : 19
- Vues : 1874
Re: instalation Machine Expert avec vijeo
La version de Vijeo Designer installée par Machine Expert est différente de la version autonome (elle possède notamment un driver de communication spécifique). Donc impossible de travailler sur le projet Vijeo de Machine Expert avec la version autonome. On ne peut pas installer les deux versions de ...
- 20 juil. 2023, 07:29
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Avis sur Arduino PLC ?
- Réponses : 8
- Vues : 2198
Re: Avis sur Arduino PLC ?
La gamme Professionnel Arduino PLC est basé sur Logiclab (italien Axel software), IDE IEC61131-3 déjà utilisé dans l'industrie (matériel Elsist par exemple). Logiclab prend compte nativement Modbus RTU/TCP, CanOpen et Ethercat. Merci pour cette information pertinente. Je comprends mieux le contexte...
- 20 juil. 2023, 07:12
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : [TwinCAT 3] Transformer 4 octets en un DWORD
- Réponses : 10
- Vues : 1697
Re: [TwinCAT 3] Transformer 4 octets en un DWORD
Sinon il y a la fonction MEMCPY qui évite de se prendre la tête: asiSource : ARRAY[0..3] OF SINT; diTarget: DINT; MEMCPY(destAddr :=ADR(diTarget),srcAddr:=ADR(asiSource),n:=SIZEOF(diTarget)); Merci pour cette suggestion. Il faut quand même préciser que cette instruction mal employée peut être dange...
- 20 juil. 2023, 07:03
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : PHOENIX CONTACT HMI TP35AT/704900
- Réponses : 4
- Vues : 532
Re: PHOENIX CONTACT HMI TP35AT/704900
Ok, ça explique ce nom TSvisRT évoquant un runtime.
J'ai trouvé cette documentation : User Manual
J'ai trouvé cette documentation : User Manual
- 20 juil. 2023, 06:38
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : instalation Machine Expert avec vijeo
- Réponses : 19
- Vues : 1874
Re: instalation Machine Expert avec vijeo
Bonjour, Si j'ai bien compris, vous installez à partir d'un CD, c'est bien ça ? Êtes-vous connecté à Internet pendant l'installation ? J'ai téléchargé la version 2.1.0.0 depuis Internet (la version 2.1.1.0 est déjà disponible) et j'arrive à l'installer sans erreur. lorsque j'installe celui ci une er...
- 13 juil. 2023, 18:54
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : machine expert basic
- Réponses : 2
- Vues : 397
Re: machine expert basic
Bonjour, L'automate est en STOP (regardez bien, c'est affiché). Effectivement l'animation de l'entrée reflète son état. Mais le programme n'est pas exécuté. Avez-vous vu le petit commutateur RUN/STOP sous le couvercle en plastique mou ? Avez-vous configuré une entrée avec la fonction RUN/STOP mais q...
- 12 juil. 2023, 23:13
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Vijeo Designer] migration
- Réponses : 5
- Vues : 622
Re: [Vijeo Designer] migration
Bonjour, un message de méthode non déclarée s'affiche concernant le X Ce qui fait tâche c'est effectivement le mot "méthode" au milieu de cette instruction : DefTorCip[i].méthode(TabTorCip[i].X(30)); Par analogie avec les défauts des vannes, on devrait avoir : DefTorCip[i].write(TabTorCip[...