Modbus Doctor est à la version 2.10 sur le site officiel .
Ce n'est pas Modbus Doctor qui utilise le code fonction 0x41.
Donc la présence de réponses avec ce code fonction suggère que c'est le même "port" interne qui communique avec le dongle 4G et la liaison série.
J'ai trouvé un projet d ...
944 résultats trouvés
- 27 mars 2026, 08:17
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : com instable Modbus RTU onduleur Huawei
- Réponses : 5
- Vues : 116
- 27 mars 2026, 01:10
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : com instable Modbus RTU onduleur Huawei
- Réponses : 5
- Vues : 116
Re: com instable Modbus RTU onduleur Huawei
Voici les reponses suite a erreur:
Invalid Answer 00 00 00 00 00 03 01 83 04 00
Invalid Answer 00 00 00 00 00 0C 01 41 33 08 00 02 27 F6 02 28 3C 06 00
Invalid Answer 00 00 00 00 00 0C 01 41 33 08 00 02 3F AC 02 3F B0 09 00
La première réponse semble indiquer un échec de lecture par la ...
- 27 mars 2026, 00:43
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : com instable Modbus RTU onduleur Huawei
- Réponses : 5
- Vues : 116
Re: com instable Modbus RTU onduleur Huawei
Bonjour,
Difficile de se prononcer sur la cause.
Cela peut provenir d'un mauvais câblage ou de perturbations. Le câble RS485, entre la passerelle et les onduleurs, est-il blindé ?
Il faut aussi avoir en tête que Modbus RTU est beaucoup plus lent que Modbus TCP. Il faut donc laisser le temps à la ...
Difficile de se prononcer sur la cause.
Cela peut provenir d'un mauvais câblage ou de perturbations. Le câble RS485, entre la passerelle et les onduleurs, est-il blindé ?
Il faut aussi avoir en tête que Modbus RTU est beaucoup plus lent que Modbus TCP. Il faut donc laisser le temps à la ...
- 26 mars 2026, 23:56
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : NTSNEC1200
- Réponses : 5
- Vues : 288
Re: NTSNEC1200
On peut générer le fichier EDS à partir la tête de station dans le DTM EdgeIOEIP.
2026-03-26 23_07_31-Export as EDS.png
On peut aussi générer le fichier EDS avec l'outil Edge I/O Configurator qui permet de configurer l'îlot indépendamment.
Et je crois qu'on peut aussi le faire en configurant l ...
2026-03-26 23_07_31-Export as EDS.png
On peut aussi générer le fichier EDS avec l'outil Edge I/O Configurator qui permet de configurer l'îlot indépendamment.
Et je crois qu'on peut aussi le faire en configurant l ...
- 24 mars 2026, 19:01
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : %S1 et demarrage a chaud sur coupure secteur
- Réponses : 2
- Vues : 129
Re: %S1 et demarrage a chaud sur coupure secteur
Bonjour,
En lisant ainsi :
Le bit système %S1 est normalement réglé sur 0.
Il est mis à 1 :
- en cas de reprise secteur avec sauvegarde des données,
- OU par un programme,
- OU par une table d'animation.
Il est ensuite remis a 0 par le système.
Le bit %S1 est donc géré par le système mais il est ...
En lisant ainsi :
Le bit système %S1 est normalement réglé sur 0.
Il est mis à 1 :
- en cas de reprise secteur avec sauvegarde des données,
- OU par un programme,
- OU par une table d'animation.
Il est ensuite remis a 0 par le système.
Le bit %S1 est donc géré par le système mais il est ...
- 23 mars 2026, 19:14
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : NTSNEC1200
- Réponses : 5
- Vues : 288
Re: NTSNEC1200
Bonjour,
Je pense qu'il manque des informations : programmez-vous avec Control Expert ? Plus précisément avec la dernière version 16.2 qui intègre la conception de l'îlot Edge I/O NTS ?
L'utilisation d'un îlot Edge I/O n'est pas très différente d'Advantys STB.
Si on utilise le DTM de configuration ...
Je pense qu'il manque des informations : programmez-vous avec Control Expert ? Plus précisément avec la dernière version 16.2 qui intègre la conception de l'îlot Edge I/O NTS ?
L'utilisation d'un îlot Edge I/O n'est pas très différente d'Advantys STB.
Si on utilise le DTM de configuration ...
- 23 mars 2026, 18:45
- Forum : News - Questions - Suggestions
- Sujet : Proposition de creation d'application en Python
- Réponses : 12
- Vues : 438
Re: Proposition de creation d'application en Python
Merci Andala pour ta proposition !
Cela peut aussi être intéressant d'écrire un programme à plusieurs.
Mon seul bémol c'est que je ne suis pas du tout attiré par Python...
C'est bon a prendre mais Claude le fait très bien...
C'est un forum d'entraide ici. Et de mon point de vue, l'IA tue l ...
Cela peut aussi être intéressant d'écrire un programme à plusieurs.
Mon seul bémol c'est que je ne suis pas du tout attiré par Python...
C'est bon a prendre mais Claude le fait très bien...
C'est un forum d'entraide ici. Et de mon point de vue, l'IA tue l ...
- 18 mars 2026, 01:11
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Où trouver EIP Master DTM 3.15.32.0 ?
- Réponses : 1
- Vues : 251
Re: Où trouver EIP Master DTM 3.15.32.0 ?
Bonjour,
La version 3.15.32.0 du DTM P_ETC101 est installée par le hotfix HF012.
On le trouve là : ControlExpert_V151_HF012 DTM NOC
La version 3.15.32.0 du DTM P_ETC101 est installée par le hotfix HF012.
On le trouve là : ControlExpert_V151_HF012 DTM NOC
- 17 mars 2026, 23:23
- Forum : Présentation
- Sujet : Présentation
- Réponses : 3
- Vues : 476
Re: Présentation
Bienvenue.
Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est la "recherche fondamentale" dans votre secteur d'activité ?
Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est la "recherche fondamentale" dans votre secteur d'activité ?
- 17 mars 2026, 23:09
- Forum : Siemens
- Sujet : S7-1500 et imprimante Zebra en ZPL
- Réponses : 4
- Vues : 379
Re: S7-1500 et imprimante Zebra en ZPL
Bonjour,
Je programme peu de Siemens, mais j'ai déjà fait quelques expériences en ZPL.
L'automate envoie le code ZPL en Ethernet via le port TCP 9100, c'est ça ?
Quand tu dis que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il se passe ? Aucune réaction de l'imprimante ?
Normalement le découpage en plusieurs ...
Je programme peu de Siemens, mais j'ai déjà fait quelques expériences en ZPL.
L'automate envoie le code ZPL en Ethernet via le port TCP 9100, c'est ça ?
Quand tu dis que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il se passe ? Aucune réaction de l'imprimante ?
Normalement le découpage en plusieurs ...