944 résultats trouvés

par Bruce33
27 mars 2026, 08:17
Forum : Supervision industrielle
Sujet : com instable Modbus RTU onduleur Huawei
Réponses : 5
Vues : 116

Re: com instable Modbus RTU onduleur Huawei

Modbus Doctor est à la version 2.10 sur le site officiel .

Ce n'est pas Modbus Doctor qui utilise le code fonction 0x41.
Donc la présence de réponses avec ce code fonction suggère que c'est le même "port" interne qui communique avec le dongle 4G et la liaison série.

J'ai trouvé un projet d ...
par Bruce33
27 mars 2026, 01:10
Forum : Supervision industrielle
Sujet : com instable Modbus RTU onduleur Huawei
Réponses : 5
Vues : 116

Re: com instable Modbus RTU onduleur Huawei


Voici les reponses suite a erreur:
Invalid Answer 00 00 00 00 00 03 01 83 04 00
Invalid Answer 00 00 00 00 00 0C 01 41 33 08 00 02 27 F6 02 28 3C 06 00
Invalid Answer 00 00 00 00 00 0C 01 41 33 08 00 02 3F AC 02 3F B0 09 00

La première réponse semble indiquer un échec de lecture par la ...
par Bruce33
27 mars 2026, 00:43
Forum : Supervision industrielle
Sujet : com instable Modbus RTU onduleur Huawei
Réponses : 5
Vues : 116

Re: com instable Modbus RTU onduleur Huawei

Bonjour,
Difficile de se prononcer sur la cause.
Cela peut provenir d'un mauvais câblage ou de perturbations. Le câble RS485, entre la passerelle et les onduleurs, est-il blindé ?
Il faut aussi avoir en tête que Modbus RTU est beaucoup plus lent que Modbus TCP. Il faut donc laisser le temps à la ...
par Bruce33
26 mars 2026, 23:56
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : NTSNEC1200
Réponses : 5
Vues : 288

Re: NTSNEC1200

On peut générer le fichier EDS à partir la tête de station dans le DTM EdgeIOEIP.
2026-03-26 23_07_31-Export as EDS.png
On peut aussi générer le fichier EDS avec l'outil Edge I/O Configurator qui permet de configurer l'îlot indépendamment.
Et je crois qu'on peut aussi le faire en configurant l ...
par Bruce33
24 mars 2026, 19:01
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : %S1 et demarrage a chaud sur coupure secteur
Réponses : 2
Vues : 129

Re: %S1 et demarrage a chaud sur coupure secteur

Bonjour,

En lisant ainsi :
Le bit système %S1 est normalement réglé sur 0.
Il est mis à 1 :
- en cas de reprise secteur avec sauvegarde des données,
- OU par un programme,
- OU par une table d'animation.
Il est ensuite remis a 0 par le système.
Le bit %S1 est donc géré par le système mais il est ...
par Bruce33
23 mars 2026, 19:14
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : NTSNEC1200
Réponses : 5
Vues : 288

Re: NTSNEC1200

Bonjour,

Je pense qu'il manque des informations : programmez-vous avec Control Expert ? Plus précisément avec la dernière version 16.2 qui intègre la conception de l'îlot Edge I/O NTS ?
L'utilisation d'un îlot Edge I/O n'est pas très différente d'Advantys STB.
Si on utilise le DTM de configuration ...
par Bruce33
23 mars 2026, 18:45
Forum : News - Questions - Suggestions
Sujet : Proposition de creation d'application en Python
Réponses : 12
Vues : 438

Re: Proposition de creation d'application en Python

Merci Andala pour ta proposition !
Cela peut aussi être intéressant d'écrire un programme à plusieurs.
Mon seul bémol c'est que je ne suis pas du tout attiré par Python...


C'est bon a prendre mais Claude le fait très bien...


C'est un forum d'entraide ici. Et de mon point de vue, l'IA tue l ...
par Bruce33
18 mars 2026, 01:11
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Où trouver EIP Master DTM 3.15.32.0 ?
Réponses : 1
Vues : 251

Re: Où trouver EIP Master DTM 3.15.32.0 ?

Bonjour,
La version 3.15.32.0 du DTM P_ETC101 est installée par le hotfix HF012.
On le trouve là : ControlExpert_V151_HF012 DTM NOC
par Bruce33
17 mars 2026, 23:23
Forum : Présentation
Sujet : Présentation
Réponses : 3
Vues : 476

Re: Présentation

Bienvenue.
Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est la "recherche fondamentale" dans votre secteur d'activité ?
par Bruce33
17 mars 2026, 23:09
Forum : Siemens
Sujet : S7-1500 et imprimante Zebra en ZPL
Réponses : 4
Vues : 379

Re: S7-1500 et imprimante Zebra en ZPL

Bonjour,
Je programme peu de Siemens, mais j'ai déjà fait quelques expériences en ZPL.
L'automate envoie le code ZPL en Ethernet via le port TCP 9100, c'est ça ?
Quand tu dis que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il se passe ? Aucune réaction de l'imprimante ?
Normalement le découpage en plusieurs ...