829 résultats trouvés

par Bruce33
20 janv. 2025, 23:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [RESOLU] conversion programme pl7-3
Réponses : 22
Vues : 9150

Re: [RESOLU] conversion programme pl7-3

Bonjour andala,

Ton grafcet contient des macro-étapes. Les as-tu exportées et converties aussi ?

Dans PL7 Pro il faut d'abord créer ta section grafcet et tes macro-étapes (vides au départ bien sûr).
Tu les ouvres puis tu lances la commande du menu Fichier>Importer.
par Bruce33
20 janv. 2025, 22:43
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Advantys sous W11
Réponses : 2
Vues : 138

Re: Advantys sous W11

Bonjour, Advantys V12.3 est la dernière version à ce jour. Elle n'est pas officiellement certifiée pour Windows 11 (au maximum Windows 10 et Windows Server 2019)... Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Il faut essayer. On peut encore éviter d'utiliser Windows 11 en restant sur Windows 10 Ente...
par Bruce33
12 janv. 2025, 23:46
Forum : Réseaux
Sujet : Communication avec Automate Festo (CPU CPX-FEC-1-IE)
Réponses : 4
Vues : 820

Re: Communication avec Automate Festo (CPU CPX-FEC-1-IE)

Bonjour, Je n'ai jamais rencontré ce matériel. Mais d'après ce que j'ai vu, le modèle CPX-FEC-1-IE est aujourd'hui obsolète. Il ne se programme pas avec Festo FAS mais avec avec Festo FST (donc pas de Codesys). Réessayez FST en Ethernet ou en RS232. Quel version de FST avez-vous ? Quelle version de ...
par Bruce33
12 janv. 2025, 23:32
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Sonde température/hygrométrie avec Read_var (M340)
Réponses : 1
Vues : 351

Re: Sonde température/hygrométrie avec Read_var (M340)

Bonjour,
Veuillez mettre une copie d'écran de votre programme ou nous expliquer précisément ce que vous avez fait.
Avez-vous une erreur d'exécution ou obtenez-vous des valeurs incohérentes ?
par Bruce33
11 janv. 2025, 10:25
Forum : Siemens
Sujet : Demande d'aide pour ajouter une condition au programme
Réponses : 3
Vues : 616

Re: Demande d'aide pour ajouter une condition au programme

Bonjour,
Quel est le type de la variable "CLOCK DATE"."DATE HOUR LOCAL" ?
Contient-elle WEEKDAY ?
par Bruce33
10 janv. 2025, 08:17
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : diag movidrive
Réponses : 7
Vues : 1049

Re: diag movidrive

Bonjour skip74, j'ai un client qui a un movidrive MSd60A0015-5A3-4-00 l'afficheur indique code 0: (pas prêt) le 400V est présent et je pense a priori que c'est un défaut interne du drive (si qqn peut me confirmer) C'est bien cela. Le code 0 indique qu'il n'y a pas de puissance. C'est un problème qui...
par Bruce33
09 janv. 2025, 22:51
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Problème de communication TCP/IP sur M221
Réponses : 14
Vues : 1140

Re: Problème de communication TCP/IP sur M221

J'aimerais bien connaitre des exemples concrets d'utilisation de la post-configuration... C'est probablement destiné à des intégrateurs avec des installations en série, où le programme reste le même et seuls les paramètres de communication changent. Avec une simple carte SD, on peut cloner les progr...
par Bruce33
09 janv. 2025, 19:05
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Problème de communication TCP/IP sur M221
Réponses : 14
Vues : 1140

Re: Problème de communication TCP/IP sur M221

Voici une première méthode pour injecter innocemment un fichier de post-configuration... Vous mettez l'automate en réseau Ethernet avec l'ordinateur et vous décidez de modifier l'adressage du M221. M221 creation post-config.png Et comme il y a un avertissement plutôt inquiétant, vous cochez l'option...
par Bruce33
09 janv. 2025, 18:03
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Problème de communication TCP/IP sur M221
Réponses : 14
Vues : 1140

Re: Problème de communication TCP/IP sur M221

M221 effacer.png
Pour faire cela, le M221 doit être alimenté (le mode "Powerless" avec le câble USB ne suffit pas).
par Bruce33
08 janv. 2025, 21:41
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Problème de communication TCP/IP sur M221
Réponses : 14
Vues : 1140

Re: Problème de communication TCP/IP sur M221

toujours le même problème apparemment c'est un problème physique au niveau de la carte réseau automate vu que j'ai essayer avec un autre ca marche normalement J'ai l'impression qu'il y a un fichier de post-configuration sur votre premier M221. D'ailleurs sur l'une des photos on voit qu'il y a des c...