864 résultats trouvés

par Bruce33
31 mars 2025, 22:08
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Changement d’adresse
Réponses : 11
Vues : 694

Re: Changement d’adresse

Une ligne de programme ne modifie pas la définition d'une variable.
En revanche si vous insérez un élément dans une structure cela peu décaler d'autres éléments de la structure.
Faites des copies d'écran ou donnez plus de précisions parce que les informations sont beaucoup trop vagues.
par Bruce33
31 mars 2025, 21:59
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Comment importer une structure contenant des bits de mot dans Vijéo ?
Réponses : 24
Vues : 7655

Re: Comment importer une structure contenant des bits de mot dans Vijéo ?

Lionel83 a écrit : 31 mars 2025, 21:49 je vais tenter de me renseigner sur le net si il y’a quelque chose ou sur YouTube.
Que voulez-vous faire exactement ?
par Bruce33
31 mars 2025, 20:05
Forum : Siemens
Sujet : STEP5 -> TIA
Réponses : 6
Vues : 376

Re: STEP5 -> TIA

agea28 a écrit : 31 mars 2025, 19:51 Mes messages ne partent pas en MP. Pouvez-vous m’envoyer votre adresse mail ?
Bonjour,
Un message privé "qui ne part pas" c'est un message qui n'a pas encore été lu.
par Bruce33
31 mars 2025, 20:01
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M221 Réinit tempo persistante
Réponses : 17
Vues : 1072

Re: M221 Réinit tempo persistante

Non ce n'est pas coché mais se comporte comme persistante. C'est expliqué dans l'aide en ligne (toujours essayer la touche F1 quand on se pose des questions sur un élément) : - sur reprise à chaud (%S1) la valeur courante de la temporisation est conservée ; - sur reprise à froid (%S0 - quand l'auto...
par Bruce33
31 mars 2025, 07:08
Forum : Electricité
Sujet : Touret triphasé à 9 fils en branchement monophasé
Réponses : 7
Vues : 563

Re: Touret triphasé à 9 fils en branchement monophasé

Bonjour,

Il manque l'interrupteur, sur ce touret, ce qui peut expliquer les fils supplémentaires.
par Bruce33
30 mars 2025, 22:39
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M221 Réinit tempo persistante
Réponses : 17
Vues : 1072

Re: M221 Réinit tempo persistante

je n'ai pas essayé mais l'idée est intéressante si cela fonctionne, je n'aurai pas le temps de dépassement par contre. Je ne savais pas que forcer le .P permettait la prise en compte en dynamique. AUssi j'ai peur que mettre 0 temporairement la présélection mette aussi cela à l'IHM, et donc on perd ...
par Bruce33
30 mars 2025, 22:19
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Comment importer une structure contenant des bits de mot dans Vijéo ?
Réponses : 24
Vues : 7655

Re: Comment importer une structure contenant des bits de mot dans Vijéo ?

Une moulinette au sens propre c'est un outil de cuisine qui sert à transformer les ingrédients (à l'époque où l'on utilisait l'huile de coude à la place de l'électricité) en les broyant, en les écrasant... Une moulinette au sens figuré c'est un outil logiciel qui transforme des données qu'on lui fou...
par Bruce33
30 mars 2025, 22:05
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Changement d’adresse
Réponses : 11
Vues : 694

Re: Changement d’adresse

OK ce sont des BOOL mais ce qui m'intéresse c'est de savoir s'ils appartiennent à une structure.
Si le bit se retrouve décalé c'est forcément qu'il y a eu une modification sur une définition de variable.
par Bruce33
30 mars 2025, 19:55
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : COMMENT DEVEROUILLER LES DFB SUR CONTROLE EXPERT V15
Réponses : 4
Vues : 405

Re: COMMENT DEVEROUILLER LES DFB SUR CONTROLE EXPERT V15

randall a écrit : 28 mars 2025, 10:30 sur un automate premium il ya des bloc derivé FB (DBF) qui sont verrouillé par l'editeur depuis 2007
Bonjour,

Si vous avez une vieille sauvegarde de cette époque, il sera normalement assez facile de retrouver le mot de passe.
Je peux y regarder si vous voulez.
par Bruce33
30 mars 2025, 19:53
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Retour d expérience sur m221 et m251
Réponses : 27
Vues : 11529

Re: Retour d expérience sur m221 et m251

elbarbudo a écrit : 26 mars 2025, 21:38 Le m221 est compatible avec vijeo designer ?
Bien sûr !