4 résultats trouvés

par pidelei
04 mai 2017, 00:24
Forum : Regulation - Enregistrement - Acquisition
Sujet : Régulation de pression
Réponses : 13
Vues : 11095

Re: Régulation de pression

Merci Bernardo59 pour le suivi,

Au faite c'est via un câble profinet et, analogique bien sur puisque le capteur l'est . D'autre part , là j'essaie de configurer le PID sur S7 1200.

Il faut juste que je connaisse l'adressage de l'altivar 312..M2 qui le commandera en fréquence, et confirmer si ma ...
par pidelei
03 mai 2017, 01:58
Forum : Regulation - Enregistrement - Acquisition
Sujet : Régulation de pression
Réponses : 13
Vues : 11095

Re: Régulation de pression

Merci pour le lien.

Encore est-il l'automate va être implanté pour séquencer les autres moteurs ,plus assurer une supervision de l'usine.

Ce qui me bloque c'est simplement la relation entre l'automate et le variateur sachant que je dois modifier la fréquence pour varier la vitesse , qui cette ...
par pidelei
01 mai 2017, 18:08
Forum : Regulation - Enregistrement - Acquisition
Sujet : Régulation de pression
Réponses : 13
Vues : 11095

Re: Régulation de pression

Ce travail est mon premier job en freelance sous traité par un technicien d'une industrie.

Les pompes hydrauliques pompent de l'eau qui sont de l'ordre de 4 . 1 pompe 15Kw et une de même puissance de secours,puis deux autres de 11kW et de 4Kw , qui aideront la première en cas de chute de pression ...
par pidelei
01 mai 2017, 16:18
Forum : Regulation - Enregistrement - Acquisition
Sujet : Régulation de pression
Réponses : 13
Vues : 11095

Régulation de pression

Bonjour,
Etant un novice dans le domaine de l'automatique,j'ai pour mission de réguler la pression par le biais d'une pompe qui est entrainé par un moteur +variateur.(altivar
J'ai parcouru un peu le domaine , mais je cale sur l'approche technique sachant que j'ai deja siemens 1200 et un capteur de ...