Nombre de mot et Supervison

Message par akiraentsaii »

Bonjour à tous et à toutes !
Je viens vers vous car j'ai un petit soucis. En effet je viens de récupérer un programme Tsx 57 ainsi que son petit copain pour la supervison sous Intouch. Je n'ai pas encore toutes les infos, mais il y a plusieurs automates en reseau, celui dont j'ai le programme est celui qui centralise toutes les variables.
Mon soucis est que le programme Intouch utilise les mots à partir de MW700, mais dans l'automate il n'y a que 512 mots dans la config. N'ayant jamais utilisé plus de 512 mots je n'ai jamais été confronté à des MW700 ! Je ne peux donc pas voir ces fameux MW700 dans une table d'animation.... Et les références croisées ne donnent rien....
Il n' y a que dans le bilan mémoire que je vois plus de mots (1300 pour 8% de mémoire).
Apparemment (à confirmer), les autres automates n'ecrivent pas dans les mots 700.
Comment est-ce possible de n'avoir que 512 mots en conf et arriver à avoir des valeurs dans les 700?
Merci à vous !
viking51
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 52
Enregistré le : 27 févr. 2016, 10:49

Re: Nombre de mot et Supervison

Message par viking51 »

Bonjour,
Regardes dans les paramétrages de l'I/O Scanning de la carte Ethernet
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7156
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Nombre de mot et Supervison

Message par itasoft »

slts,
il faudrait déjà savoir avec certitude avec quel automate du réseau communique la supervision ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
akiraentsaii
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 30
Enregistré le : 04 janv. 2017, 16:19

Re: Nombre de mot et Supervison

Message par akiraentsaii »

bonsoir, à ce que je sais actuellement, le tsx 57 communique avec la supervision . Il n'y a pas IO scanning, il y a des global data ( toutes les copies se font a partir des mots 300 dans le 57).Les autres automates sont des Tsx micro acec modules ethernet.
Tout cela est sûr.
Ces mots MW700.... ils me hantent !
Avatar du membre
Bernardo59
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 970
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes

Re: Nombre de mot et Supervison

Message par Bernardo59 »

Vérifie qu'il n'y a pas de tableau. (ARRAY OF...)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7156
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Nombre de mot et Supervison

Message par itasoft »

slts,
Vérifie qu'il n'y a pas de tableau. (ARRAY OF...)

c'est un TSX57 UNITY ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
akiraentsaii
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 30
Enregistré le : 04 janv. 2017, 16:19

Re: Nombre de mot et Supervison

Message par akiraentsaii »

Bonjour. Le Tsx tourne sous PL7.
Je vais vérifier pour les tableaux, mais ca fait un tableau des plus de 200 mots poir arriver à MW700


Merci à vous de porter attention à mon problème !

Ps: dans la configuration, les nombre de mots, de bits, de tempo, etc. c'est bien le nombre maximum utilisable dans le programme ?! Je ne me trompe pas ?!
akiraentsaii
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 30
Enregistré le : 04 janv. 2017, 16:19

Re: Nombre de mot et Supervison

Message par akiraentsaii »

Problème resolu... Le personne ayant extrait les programmes en avait oublié un.... C'est celui qui faisait la supervision, et y'a bien 1000 mots, avec echanges en IO scanning...
Bref du temps de perdu, mais au moins je sais pourquoi cela ne collait pas !
Merci à vous de vous êtes penché sur mon problème !