Bonjour à tous,
Je cherche à étendre le nombre de variables d'un TSX57 453 équipé d'une carte mémoire de 256kMots. Dans la configuration logicielle, je suis limité au maximum à 32464 mots (bien loin des 256 000 de la carte).
Je me doute bien que d'autres informations que les variables soient stockées dans la carte, mais n'y a t-il pas une solution pour augmenter cette limite de 32464?
Merci.
TSX57 453: Nombre de variables maximum.
- maxpeigne
- Créateur de langage
- Messages : 733
- Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
- Localisation : Nord pas de calais
TSX57 453: Nombre de variables maximum.
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7156
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: TSX57 453: Nombre de variables maximum.
slts,
déjà pour avoir besoin de plus de 32KW de variables c'est surement pour faire du stockage, pour ça utiliser les instructions d'enregistrement sur la carte mémoire.
déjà pour avoir besoin de plus de 32KW de variables c'est surement pour faire du stockage, pour ça utiliser les instructions d'enregistrement sur la carte mémoire.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- maxpeigne
- Créateur de langage
- Messages : 733
- Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
- Localisation : Nord pas de calais
Re: TSX57 453: Nombre de variables maximum.
Oui c'est pour stocker des données de production. Par contre je ne connais pas du tout les instructions d'enregistrement sur la carte mémoire, je vais jeter un oeil dans l'aide de PL7.itasoft a écrit :slts,
déjà pour avoir besoin de plus de 32KW de variables c'est surement pour faire du stockage, pour ça utiliser les instructions d'enregistrement sur la carte mémoire.
Merci!
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
Re: TSX57 453: Nombre de variables maximum.
Salut
il faut utiliser read pcmcia et writepcmcia...
Sauf qu'il n'y a aucun moyen de la sauvegarder come les datas.....
un client l'a appris a ses dépends: automate vide, les recettes étaient dans la pcmcia.....
il faut utiliser read pcmcia et writepcmcia...
Sauf qu'il n'y a aucun moyen de la sauvegarder come les datas.....
un client l'a appris a ses dépends: automate vide, les recettes étaient dans la pcmcia.....