TSX57 453: Nombre de variables maximum.

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Avatar du membre
maxpeigne
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 733
Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
Localisation : Nord pas de calais

TSX57 453: Nombre de variables maximum.

Message par maxpeigne »

Bonjour à tous,

Je cherche à étendre le nombre de variables d'un TSX57 453 équipé d'une carte mémoire de 256kMots. Dans la configuration logicielle, je suis limité au maximum à 32464 mots (bien loin des 256 000 de la carte).

Je me doute bien que d'autres informations que les variables soient stockées dans la carte, mais n'y a t-il pas une solution pour augmenter cette limite de 32464?

Merci.
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7156
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: TSX57 453: Nombre de variables maximum.

Message par itasoft »

slts,
déjà pour avoir besoin de plus de 32KW de variables c'est surement pour faire du stockage, pour ça utiliser les instructions d'enregistrement sur la carte mémoire.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
maxpeigne
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 733
Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
Localisation : Nord pas de calais

Re: TSX57 453: Nombre de variables maximum.

Message par maxpeigne »

itasoft a écrit :slts,
déjà pour avoir besoin de plus de 32KW de variables c'est surement pour faire du stockage, pour ça utiliser les instructions d'enregistrement sur la carte mémoire.
Oui c'est pour stocker des données de production. Par contre je ne connais pas du tout les instructions d'enregistrement sur la carte mémoire, je vais jeter un oeil dans l'aide de PL7.

Merci!
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 643
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: TSX57 453: Nombre de variables maximum.

Message par skip74 »

Salut

il faut utiliser read pcmcia et writepcmcia...
Sauf qu'il n'y a aucun moyen de la sauvegarder come les datas..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
un client l'a appris a ses dépends: automate vide, les recettes étaient dans la pcmcia.....
Répondre