cpu 315 module en defaillance ou maintenance necessaire

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Avatar du membre
nabilliban62
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 22 nov. 2015, 10:48

cpu 315 module en defaillance ou maintenance necessaire

Message par nabilliban62 »

Bonjour
J'ouvre mon tout premier sujet je suis ému :D
Je rencontre un soucis au boulot avec un automate.
La led SF est rouge donc défaut lorsque je vais dans mémoire tampon de diag je trouve une erreur qui revient apparemment toute les heures environs
donc dans les détails j'ai "Type de module : périphérique décentralisée adresse 1021 ..."
j'aimerais identifier le module en défaut donc avec step 7 v5.1 mais je ne vois pas comment.
Quelqu'un saurait m'aider?
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1952
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: cpu 315 module en defaillance ou maintenance necessaire

Message par JC87 »

Bonjour,

Normalement l'adresse citée doit être celle du diagnostic associé a l'esclave. Il faut donc ouvrir les esclaves Profibus dans le HW config et regarder lequel à cette adresse de diag. Ensuite il se peut qu'un message plus explicite soit donné en ligne sur le diagnostic de l'appareil.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
nabilliban62
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 22 nov. 2015, 10:48

Re: cpu 315 module en defaillance ou maintenance necessaire

Message par nabilliban62 »

Exact c'est ce que je viens tout juste de faire et effectivement j'ai repéré le module en défaut.J'ai du mal a m'y faire a step 7 j'ai trop été habitué à bosser sur TIA PORTAL.
Je te remercie!