Contrôle de communication reseau ethernet et fipway

Message par latune »

Bonjour,
Y a t il un moyen de contrôler la communication sur un réseau ethernet et fipway ?
Sachant que notre ligne de production est équipée de plusieurs TSX57 en réseau Ethernet et de plusieurs tsx37 en fipway.
En fait notre automate principal (de ligne) sert de concentrateur pour le réseau FIPWAY et il est lui même connecté en Ethernet aux autre TSX57.
Notre problème est qu 'il arrive que la communication soit perdue ou se dégrade (perte de paquets) et nous n'avons pas de retour sur la supervision ou bien même sur un IHM.
Y a t il donc une technique pour contrôler si les échanges sont corrects ?
Par avance , merci.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Contrôle de communication reseau ethernet et fipway

Message par itasoft »

slts,
le plus sur c'est le "mot de vie"
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
latune
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 56
Enregistré le : 24 déc. 2015, 16:29
Localisation : Epernay

Re: Contrôle de communication reseau ethernet et fipway

Message par latune »

Peux tu m'expliquer. Merci
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Contrôle de communication reseau ethernet et fipway

Message par itasoft »

slts,
chaque station incrémente en permanence un des mots de sa table de mots échangés avec le concentrateur
et sur le concentrateur on vérifie le changement d'état de ce mot,
si pas de changement d'état = défaut COM
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: Contrôle de communication reseau ethernet et fipway

Message par Bernardo59 »

Salut,

+1 avec Itasoft !
Comment communique les TSX 57 ? En IO Scanning ? Via READ_VAR ?
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: Contrôle de communication reseau ethernet et fipway

Message par skip74 »

salut

moi dans le temps, je faisais comme cela:

(on dit automate A, maitre des echanges et automate B esclave)

api A ecrit 0 dans un mot dans l'automate B
dans l'automate B, on incremente ce mot sur un top horloge
si valeur du mot > seuil alors, defaut com.
idem dans l'autre sens B->A


1 fois ca m'a valut un petit problème:
sur un premium en io scanning.
le rafraichisseemnt entre le coupleur ethernet et l'uc a buggé (je ne sais pas pourquoi)
le coupleur de com avait gardé en mémoire la dernière valeur connue et donc me balancait toujours des 0 alors que la liaison était débranchée.

bref que de la joie :oops:

maintenant je fais différent:
l'automate A ecrit une valeur(valeur incrémenté sur un top horloge) dans l'automate B
l'automate B copie ce mot dans un autre registre
l'automate A le relis et calcul la différence entre emision et reception
si > seuil: defaut
La au moins je controle toute la chaine.

j'ai fais pendant + de 15 ans la première methode sans soucis mais 1 installation ca a buggé...
je epnse que c'est du au fais que ct un premium sous unity, les tout premiers OS et une petit mise a jours de firmware n'aurait pas fais de mal...
mais comme je n'ose le faire... :mrgreen:

A+
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Contrôle de communication reseau ethernet et fipway

Message par philou77 »

Salut !

Ca à l'air compliqué de tester un seuil
B = Automate esclave
A = Automate Maitre

B incrémente %MW0 toute les secondes..

A lit %MW0(B) et compare avec %MW1(A)
si identique -> tempo 2 sec... puis défaut
A Copie %MW0(B) dans %MW1(A)

comme cela, si %MW0 ne change pas.. peu importe la raison..le défaut survient.
A part un défaut de com ou bien l'arrêt de l'esclave, aucune raison que les deux mots soient identiques plus de la période à laquelle B incrémente son mot

Ca fait 2 mots par automate esclave dans A mais bon, on en a plein ;)
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
latune
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 56
Enregistré le : 24 déc. 2015, 16:29
Localisation : Epernay

Re: Contrôle de communication reseau ethernet et fipway

Message par latune »

Salut ,
Pas d'I/O scanning.
Merci pour vos réponses