Bonjour ;
j'ai une carte mémoire MMC contenat un programme TIA portail pour S7 1200, est il possible de récupérer ce programme pour le modifier sachant que la CPU est hors service donc je veux la changé par une autre plus récente
Merci
Restaurer un Programme TIA Portail depuis MMC S7 1200
Re: Restaurer un Programme TIA Portail depuis MMC S7 1200
Bonjour,
Testé à l'instant sous V14, ça fonctionne.
Tu insère ta carte mémoire, puis dans un projet ouvert, vide ou non, puis dans le volet de gauche tu fais un glisser-déposer de ton lecteur de carte vers la rubrique "ajouter matériel" en haut du volet de gauche.
Tia ajoute alors ta CPU et le programme dans ton projet.
Testé à l'instant sous V14, ça fonctionne.
Tu insère ta carte mémoire, puis dans un projet ouvert, vide ou non, puis dans le volet de gauche tu fais un glisser-déposer de ton lecteur de carte vers la rubrique "ajouter matériel" en haut du volet de gauche.
Tia ajoute alors ta CPU et le programme dans ton projet.
Re: Restaurer un Programme TIA Portail depuis MMC S7 1200
Bonjour ;
malheureusement c'est pas le cas dans mon projet puisqu'il contient des blocs cadenassé, donc impossible de les glisser déposer
merci pour votre reponse
malheureusement c'est pas le cas dans mon projet puisqu'il contient des blocs cadenassé, donc impossible de les glisser déposer
merci pour votre reponse
