"bit de vie automate"
"bit de vie automate"
Bonjour,
Je cherche à afficher sur mon IHM (SIEMENS TP1200) l'état de mon automate (SIEMENS S7-1515F) pour voir s'il est en "run", en "stop" ou en défaut, mais je ne trouve pas de commande qui me le permette...
Merci d'avance de votre aide.
Je cherche à afficher sur mon IHM (SIEMENS TP1200) l'état de mon automate (SIEMENS S7-1515F) pour voir s'il est en "run", en "stop" ou en défaut, mais je ne trouve pas de commande qui me le permette...
Merci d'avance de votre aide.
Re: "bit de vie automate"
Bonjour,
j'ai pas la doc sous les yeux.
Mais tu peux utiliser l'instruction "LED" dans ton programme.
ça te donnera l'état des LEDs de la CPU .
Après c'est du basique, tu met tout ça dans une variable pour le renvoyer à ton IHM
A+
Mant'
j'ai pas la doc sous les yeux.
Mais tu peux utiliser l'instruction "LED" dans ton programme.
ça te donnera l'état des LEDs de la CPU .
Après c'est du basique, tu met tout ça dans une variable pour le renvoyer à ton IHM
A+
Mant'
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: "bit de vie automate"
Mais si l'automate est en STOP comment tu peux afficher vu q'il communique pas ?
Re: "bit de vie automate"
Bonjour, voici une aide qui pourrait servir :
FAQ : Comment visualiser l'état actuel d'une CPU sur un pupitre opérateur WinCC flexible ?
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-FR


FAQ : Comment visualiser l'état actuel d'une CPU sur un pupitre opérateur WinCC flexible ?
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-FR


Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Re: "bit de vie automate"
C'est pas parce qu'il est en stop qu'il ne communique pas. Les comms qui ne sont pas gérées par le programme sont toujours actives, d'ailleurs le fait que tu puisses te connecter automate en stop en est la preuve.
Re: "bit de vie automate"
Au pire, je me prend pas la tête à chercher LA fonction je créé un compteur de cycle automate + un script IHM
Le compteur n'évolue plus = automate en défaut (souvent en STOP pour X raisons)
Et après comme dit PROFnova, ça m'est arrivé un paquet de fois de me connecter a un automate en STOP... donc ça communique
En revanche dans mon exemple, il faut placer le BLOC LED dans le bon OB d'alarme (dont je ne me souviens plus le nom forcement)
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: "bit de vie automate"
Parfait, merci BEAUCOUP pour toutes ces infos! 
En tous cas un TRES GRAND MERCI à tous pour votre aide.
Je crois que je vais me laisser séduire par cette option car en plus je peux y associer un "genre" de bargraf qui défile en fonction du compteur (et donc s'il se fige c'est qu'il y a un problème)
Si vous retrouvez l'OB qui pourra accueillir le bloc LED je serai aussi preneur.
En tous cas un TRES GRAND MERCI à tous pour votre aide.
Re: "bit de vie automate"
Comment faire la difference entre un Automate en STOP et un Defaut COMM ? Dans l'un ou l'autre des cas, quelle alarme sera affichee sur l'IHM ?
Re: "bit de vie automate"
Cela m'importe peu (dans mon cas) car dans les deux cas la machine sera en panne et l'opérateur ne pourra rien faire (alors que s'il voit que l'automate fonctionne et communique il cherchera le problème ailleurs)
- RedFish
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 141
- Enregistré le : 01 avr. 2016, 09:56
- Localisation : BRETAGNE/NORMANDIE
Re: "bit de vie automate"
Ayant déjà programmé récemment ce genre de chose, je me suis aidé de mon ami GOOGLE !
voici ce que tu peut trouver en réponse
- CPU Run & Stop on HMI : https://www.youtube.com/watch?v=SIfQrjkgjG4
- Exemple SIEMENS tout fait: https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
En espérant que cela t'aide.
voici ce que tu peut trouver en réponse
- CPU Run & Stop on HMI : https://www.youtube.com/watch?v=SIfQrjkgjG4
- Exemple SIEMENS tout fait: https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
En espérant que cela t'aide.