TSX Premium sous Unity Pro

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Dave72
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 32
Enregistré le : 16 nov. 2016, 13:50
Localisation : Sarthe

TSX Premium sous Unity Pro

Message par Dave72 »

Bonjour,

j'attaque un autre projet avec une com à mettre en place entre un TSX 57 sous Unity Pro et un M340.
Le TSX possédant une carte ETY, un io scanning est possible?

Je pose la question parce qu'on a des impossibilités entre deux M340 nous obligeant à passer par du READ/WRITE VAR.
C'est encore une question conne mais vous avez l'habitude....
Dave72
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 32
Enregistré le : 16 nov. 2016, 13:50
Localisation : Sarthe

Re: TSX Premium sous Unity Pro

Message par Dave72 »

Peut-être que cette question peut être tout simplement supprimée. Autant de vue sans le moindre petit mot, ça me fait penser à une sorte d'irrespect...
AutomatologueSch
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 02 août 2017, 13:35

Re: TSX Premium sous Unity Pro

Message par AutomatologueSch »

Bonjour,
Quelle est la ref de l'ETY ?

et effectivement, le port Eth de la CPU M340 ne gère pas l'IO scan .
Avatar du membre
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Enregistré le : 20 oct. 2015, 06:22

Re: TSX Premium sous Unity Pro

Message par Ulairi »

Effectivement si on veut faire de l'IO scanning côté M340, il faut un coupleur Ethernet NOE ou NOC
2017-08-02_1506.png
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Avatar du membre
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Enregistré le : 20 oct. 2015, 06:22

Re: TSX Premium sous Unity Pro

Message par Ulairi »

Coté TSX57, cela dépend des CPU et des ETY :
2017-08-02_1519.png
2017-08-02_1521.png
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
Dave72
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 32
Enregistré le : 16 nov. 2016, 13:50
Localisation : Sarthe

Re: TSX Premium sous Unity Pro

Message par Dave72 »

Bonsoir,

merci pour vos éclaircissements. Comme je suis en congés, je suis un peu bloqué sur les références de matériel.
Pourquoi faut-il attendre que je manifeste une certaine "contrariété" pour répondre?

Je vous renouvelle mes remerciements!

Le M340 dont je dispose est équipé d'une NOC401 donc pas d'IO scanning avec un autre M340. Comme je l'ai dit, l'inconnu pour moi, c'est le premium sous Unity Pro qui doit causer avec ce M340. Je vérifierai tout ça d'ici 10 jours...
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2240
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: TSX Premium sous Unity Pro

Message par JC87 »

Dave72 a écrit : 02 août 2017, 20:59
Pourquoi faut-il attendre que je manifeste une certaine "contrariété" pour répondre?
Bonjour,

On est sur un forum ici, pas sur une hotline constructeur, donc parfois on ne sait tout simplement pas répondre, ou on n'a pas le temps, parce que oui, on a aussi nos propres problèmes, ou bien on n'a tout simplement pas envie (et oui ça arrive aussi). Il faut faire avec, sinon il y a toujours la solution d'appeler Schneider qui a une hotline avec des professionnels qui sont payés pour répondre aux questions.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
geronimo
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 169
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:46

Re: TSX Premium sous Unity Pro

Message par geronimo »

JC87 a écrit : 03 août 2017, 09:18
Dave72 a écrit : 02 août 2017, 20:59
Pourquoi faut-il attendre que je manifeste une certaine "contrariété" pour répondre?
Bonjour,

On est sur un forum ici, pas sur une hotline constructeur, donc parfois on ne sait tout simplement pas répondre, ou on n'a pas le temps, parce que oui, on a aussi nos propres problèmes, ou bien on n'a tout simplement pas envie (et oui ça arrive aussi). Il faut faire avec, sinon il y a toujours la solution d'appeler Schneider qui a une hotline avec des professionnels qui sont payés pour répondre aux questions.

JC
D'accord avec toi

Moi depuis le M340, je n'utilise plus les I/O Scanning, deux raison pour moi
- Car certains processeur ne l'ont pas
- Car on est obligé de faire une génération hors ligne si on veut agrandir la zone de lecture.

C'est pour cela que j'utilise que des read_var
Dave72
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 32
Enregistré le : 16 nov. 2016, 13:50
Localisation : Sarthe

Re: TSX Premium sous Unity Pro

Message par Dave72 »

Tu exagères un peu, JC... :mrgreen: Une hotline.... :lol:
Ce forum est le plus réactif que je connaisse!

C'est comme sur le bon coin, il faut actualiser l'annonce.... :mrgreen:

Au final, je retiens que vous me rendez tous de grands services avec votre aide!
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: TSX Premium sous Unity Pro

Message par fish »

Salut,
Ben ouais, ça arrive, on a vu la question, y avait de la lumière, et pis, ...., on n'est pas rentré !
Bref...
Mais pour revenir au sujet, quand je lis I/O Scan, je traduis scrutation d'E/S, pas com inter automate.
C'est pas fait pour, un bon read-write, une valeur sûre, ou les Global Data.
Répondre