Langage ST Unity pro

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Ace
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 14 avr. 2017, 11:53

Langage ST Unity pro

Message par Ace »

Bonjour tout le monde !

J'ai une question sur l'utilisation du langage ST sous unity pro. J'espère que ma question sera compréhensible :?:

J'aimerai pouvoir mettre une temporisation (d'un temps variable) qui s'active lorsque la transition devient vrai mais sans l'associer à une étape de graphcet.
Actuellement la seul façon que je connais pour temporisé une étape est "s_7_7.t>t#1s" par exemple.

Voilà, je suis un nouveau utilisateur du logiciel ne soyez pas trop rude x) Merci d'avance

Bien cordialement,

Olivier
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Langage ST Unity pro

Message par itasoft »

slts,

(* T0_TON etant une instance de TON *)

T0_TON(IN:=%I0.2.0, PT:=t#10s, Q=>%Q0.3.0) ;

(* Exemple de défaut Temporisé *)
T0_TON(IN:=%I0.2.0 XOR %Q0.3.0, PT:=t#2s, Q=>Defaut_Retour_Contacteur);
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Ace
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 14 avr. 2017, 11:53

Re: Langage ST Unity pro

Message par Ace »

Salut,

Je vais essayer ça, merci beaucoup itasoft
md42
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 123
Enregistré le : 22 mars 2016, 08:54

Re: Langage ST Unity pro

Message par md42 »

C'est sur cela fonctionne. ..