Bonjour à tous,
Je travail sur la mise en service d'un projet, ou un PLC ePac-M580 contrôle 15 variateurs de vitesse Schneider ATV630 + huit STBNIP2311 en Ethernet Modbus TCP.
La communication avec les STB est parfaite pourtant j'ai commencé les test avec les ATV630 en choisissant le moins critique " ventilateur système de désodorisation" est la, à chaque fois erreur externe EPF1, je n'ai affecté aucune DI pour un défaut externe. après j'ai conclus que c'est un problème de communication, puisque en coupant et remettons le variateur sous tension j'arrive à commander le moteur, marche/ arrêt et changement de fréquence via Ethernet " Drivecom avec profils de commande non séparé" .Après mes trames sont figé à chaque fois j'ai l'alarme EPF1.
J'ai vérifié au niveau de mes câbles de com, ils sont bien FTP , aussi la liaison d'équipotentialité et la mise à la terre. Et a ce niveau toute est bon sans autant arriver à résoudre le problème.
Si quelqu'un a déjà eu un problème similaire, et il a une proposition ou un chemin de diagnostique ,je suis preneur.
D'avance merci
ATV630 Erreur externe EPF1 - Défaut de communication Ethernet
Re: ATV630 Erreur externe EPF1 - Défaut de communication Ethernet
Bonjour
http://www.schneider-electric.us/en/faqs/FA238020/
Je pense que c'est comme pour les ATV71 / 61 tel que décrit dans la FAQ
http://www.schneider-electric.us/en/faqs/FA238020/
Je pense que c'est comme pour les ATV71 / 61 tel que décrit dans la FAQ
Re: ATV630 Erreur externe EPF1 - Défaut de communication Ethernet
Bonjour,
cela peut venir du service FDR activé qui ne fonctionne pas.
Il faut le désactiver. Si je me souviens c'est via les pages WEB
pour savoir exactement quel est le défaut, il faut faire une requête de lecture du parametre 7143
extrait de la doc
[External Error] (EPF1)
About This Parameter
This parameter displays the external detected error.
Access
This is a read-only parameter
The parameter number is 7143.
Possible Settings
Settings Code Value Description
1= Invalid IP address
2= Duplicate IP address
4= FDR service error
cela peut venir du service FDR activé qui ne fonctionne pas.
Il faut le désactiver. Si je me souviens c'est via les pages WEB
pour savoir exactement quel est le défaut, il faut faire une requête de lecture du parametre 7143
extrait de la doc
[External Error] (EPF1)
About This Parameter
This parameter displays the external detected error.
Access
This is a read-only parameter
The parameter number is 7143.
Possible Settings
Settings Code Value Description
1= Invalid IP address
2= Duplicate IP address
4= FDR service error
Re: ATV630 Erreur externe EPF1 - Défaut de communication Ethernet
Bonjour Jerome.
Oui c'est exactement ca. Le serveur FDR qu'il faut désactiver. Cela n'est pas mentionnée dans la doc. C'est seulement sur le help de Somove que j'ai remarqué cela.
Merci Jerome
Slts
Oui c'est exactement ca. Le serveur FDR qu'il faut désactiver. Cela n'est pas mentionnée dans la doc. C'est seulement sur le help de Somove que j'ai remarqué cela.
Merci Jerome
Slts