ATV630 Erreur externe EPF1 - Défaut de communication Ethernet

Message par Noukra »

Bonjour à tous,

Je travail sur la mise en service d'un projet, ou un PLC ePac-M580 contrôle 15 variateurs de vitesse Schneider ATV630 + huit STBNIP2311 en Ethernet Modbus TCP.

La communication avec les STB est parfaite pourtant j'ai commencé les test avec les ATV630 en choisissant le moins critique " ventilateur système de désodorisation" est la, à chaque fois erreur externe EPF1, je n'ai affecté aucune DI pour un défaut externe. après j'ai conclus que c'est un problème de communication, puisque en coupant et remettons le variateur sous tension j'arrive à commander le moteur, marche/ arrêt et changement de fréquence via Ethernet " Drivecom avec profils de commande non séparé" .Après mes trames sont figé à chaque fois j'ai l'alarme EPF1.
J'ai vérifié au niveau de mes câbles de com, ils sont bien FTP , aussi la liaison d'équipotentialité et la mise à la terre. Et a ce niveau toute est bon sans autant arriver à résoudre le problème.

Si quelqu'un a déjà eu un problème similaire, et il a une proposition ou un chemin de diagnostique ,je suis preneur.

D'avance merci
ngc0224
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 17 août 2017, 09:33

Re: ATV630 Erreur externe EPF1 - Défaut de communication Ethernet

Message par ngc0224 »

Bonjour

http://www.schneider-electric.us/en/faqs/FA238020/

Je pense que c'est comme pour les ATV71 / 61 tel que décrit dans la FAQ
jerome33
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 67
Enregistré le : 05 nov. 2015, 21:54

Re: ATV630 Erreur externe EPF1 - Défaut de communication Ethernet

Message par jerome33 »

Bonjour,
cela peut venir du service FDR activé qui ne fonctionne pas.
Il faut le désactiver. Si je me souviens c'est via les pages WEB

pour savoir exactement quel est le défaut, il faut faire une requête de lecture du parametre 7143


extrait de la doc

[External Error] (EPF1)
About This Parameter
This parameter displays the external detected error.

Access
This is a read-only parameter
The parameter number is 7143.

Possible Settings
Settings Code Value Description
1= Invalid IP address
2= Duplicate IP address
4= FDR service error
Avatar du membre
Noukra
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 23 oct. 2015, 21:15

Re: ATV630 Erreur externe EPF1 - Défaut de communication Ethernet

Message par Noukra »

Bonjour Jerome.

Oui c'est exactement ca. Le serveur FDR qu'il faut désactiver. Cela n'est pas mentionnée dans la doc. C'est seulement sur le help de Somove que j'ai remarqué cela.

Merci Jerome

Slts