bonjour,
Je ne pense pas que étanchéité du réservoir soit la cause, mais je ne connais pas toute ton installation.
Personnellement 30 mBars de variation c'est déjà bien.
a ta place je ferais beaucoup plus simple, j'utiliserais la courbe de la pompe,
si pompe en route et pression inférieur a 100 mbars = pompe désamorcé
si pompe en route et pression presque égale a pression sans débit = colmatage échangeur
Quelle pression de ta pompe sans débit ?
fiabilise la lecture d'un capeur de presion
Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion
Créateur de pannes ...
Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion
tous d’arobe merci pour tes réponse
elle et de 300mbar
pour les valeur
sa se possible a faire et sa marche
si pompe en route et pression inférieur a 100 mbars = pompe désamorcé
sa pour le moment se pas possible les valeur change a une fréquence trop élève
le contacte arête pas de fais un "effet mitraillette" et sa se pas bon pour le matérielle
si pompe en route et pression presque égale a pression sans débit = colmatage échangeur
il et a première vu possible de le faire me je se pas quoi faire comme formule
elle et de 300mbar
pour les valeur
sa se possible a faire et sa marche
si pompe en route et pression inférieur a 100 mbars = pompe désamorcé
sa pour le moment se pas possible les valeur change a une fréquence trop élève
le contacte arête pas de fais un "effet mitraillette" et sa se pas bon pour le matérielle
si pompe en route et pression presque égale a pression sans débit = colmatage échangeur
il et a première vu possible de le faire me je se pas quoi faire comme formule
Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion
pour lisser la pression d'une pompe je monte ceci :
https://www.samson.de/document/e26262fr.pdf
la régulation débute a 200mBars et je les montent en // de la pompe (avec retour sur l'aspiration )
https://www.samson.de/document/e26262fr.pdf
la régulation débute a 200mBars et je les montent en // de la pompe (avec retour sur l'aspiration )
Créateur de pannes ...
Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion
bonsoir,
Tu as écrit:
Tu as écrit:
Je pense que tu te trompe le vase d'expansion permet de ne pas avoirLe circuit et vraiment petit donc normalement pas besoin de vase d’expansion
un "effet mitraillette"
Créateur de pannes ...
Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion
Bonjour,
Sinon je mais un system anti bélier au niveau des capteur
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... rane-e6043
Sinon les Vasse d'expansion sa se dimensionne commet jais jamais installe sa ??
Sinon je mais un system anti bélier au niveau des capteur
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... rane-e6043
Sinon les Vasse d'expansion sa se dimensionne commet jais jamais installe sa ??
Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion
bonjour,
Un vase d'expansion est la même chose que ton anti-bélier, mais en plus grand, il se monte en sortie de pompe.
Un vase d'expansion est la même chose que ton anti-bélier, mais en plus grand, il se monte en sortie de pompe.
Créateur de pannes ...