DTM M580 Master.

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 23 août 2017, 09:16

Re: DTM M580 Master.

Message par ModiconM580 »

Slt Itasoft,
Merci pour ton intervention. Mais ça ne m'a pas avancé, d'ailleurs je n'ai même pas trouvé SoftwareUpdate.exe.
Je suis toujours dans les emmerdes et entrain de chercher comment m'en sortir.
Je reste à votre écoute.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: DTM M580 Master.

Message par itasoft »

Slts,
Disons que normalement quand on installe Unity (les CD ceux achetés, LOL) ça installe d’office le SoftwareUpdate.exe qui permet de télécharger les mises à jour au fur à mesure que ça arrive.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
ngc0224
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 17 août 2017, 09:33

Re: DTM M580 Master.

Message par ngc0224 »

SoftwareUpdate va permettre la maj vers le UntiyPro qui comprend la DTM M580 , pas de la seule DTM
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 23 août 2017, 09:16

Re: DTM M580 Master.

Message par ModiconM580 »

Mes CDs sont bien originaux de chez Schneider. J'ai même une icone de SESU (Schneider Electric Software Update) que j'ai lancée mille et une fois mais le problème persiste. Franchement, croyez moi j'ai tout tenté et je trouve ça vraiment bizarre. Je ne pense plus qu'à une chose, est ce qu'il n'y a pas moyen de reseter ou réinitialiser la CPU? :roll:

Merci d'avance de m'aider.
ngc0224
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 17 août 2017, 09:33

Re: DTM M580 Master.

Message par ngc0224 »

Si tu ne peux pas tout simplement charger ton "ancien projet" dans la CPU c'est probablement que le firmware de celle ci a été upgradé. Essaye de voir le niveau de firmware actuel de ta CPU pour vérifier cette hypothèse. Si c'est le cas, tu as la solution de mette à jour UnityPro ou bien de downgrader le firmware. Mais si le firmware a été upgradé c'est peut être pour une raison valable qui mérite d'être évaluée.
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 23 août 2017, 09:16

Re: DTM M580 Master.

Message par ModiconM580 »

Comment puis je vérifier le firmware de ma CPU pendant que je ne sais même pas me connecter à cette dernière?
ngc0224
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 17 août 2017, 09:33

Re: DTM M580 Master.

Message par ngc0224 »

ModiconM580 a écrit : 10 oct. 2017, 23:00 Comment puis je vérifier le firmware de ma CPU pendant que je ne sais même pas me connecter à cette dernière?
Tu démarres Unity Loader et tu te connectes à la CPU par le port USB.
ModiconM580
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 71
Enregistré le : 23 août 2017, 09:16

Re: DTM M580 Master.

Message par ModiconM580 »

@ ngc0224
Tu es un super automaticien, tu es mon ange, ... Enfin tu as mis fin à mon calvaire que même le support technique de Schneider n'a pas pu.
Je manque des mots pour te remercier. Tu m'as fait recouvrer mon sourire. :D
Grand merci à toi.
Répondre