ewon Cosy + serveur talk2m

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie réseau de communication dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur le réseau industriel tel que la connexion modbus, ethernet, fipio .
AlaeddineCHEKILI
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 46
Enregistré le : 04 oct. 2017, 13:26

Re: ewon Cosy + serveur talk2m

Message par AlaeddineCHEKILI »

.
Fichiers joints
Capture7.PNG
jcleach
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 24 oct. 2017, 15:32

Re: ewon Cosy + serveur talk2m

Message par jcleach »

Sur la capture on vois clairement que l'ewon n'est pas reconnu sur ecatcher car on devrait retrouver son numéro de série

avez-vous essayer de l'enregistrer par son nom?
AlaeddineCHEKILI
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 46
Enregistré le : 04 oct. 2017, 13:26

Re: ewon Cosy + serveur talk2m

Message par AlaeddineCHEKILI »

toujours le méme erreur
jcleach
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 24 oct. 2017, 15:32

Re: ewon Cosy + serveur talk2m

Message par jcleach »

Pour l'eWON
id: adm
mdp:adm

Sur e-catcher essayé de supprimer l'eWON et de recréer un nouveau en mettant connexion Permanente (Lan / ADSL / 3G) puis aller dans ewon détail puis sur connectivité Talk2M et recopiant la nouvelle clé.
jcleach
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 24 oct. 2017, 15:32

Re: ewon Cosy + serveur talk2m

Message par jcleach »

la clef est composé de chiffre et de lettre normalement.
AlaeddineCHEKILI
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 46
Enregistré le : 04 oct. 2017, 13:26

Re: ewon Cosy + serveur talk2m

Message par AlaeddineCHEKILI »

J’ai tt fait :roll:
jcleach
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 24 oct. 2017, 15:32

Re: ewon Cosy + serveur talk2m

Message par jcleach »

c'est un cosy 131
AlaeddineCHEKILI
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 46
Enregistré le : 04 oct. 2017, 13:26

Re: ewon Cosy + serveur talk2m

Message par AlaeddineCHEKILI »

Oui cosy 131 avec wifi
jcleach
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 24 oct. 2017, 15:32

Re: ewon Cosy + serveur talk2m

Message par jcleach »

essai avec cette doc que je trouve assez complète il y a juste la parti proxy à ne pas utiliser

https://www.mac-solutions.net/support/f ... 1-WiFi.pdf

Tiens moi au courant
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: ewon Cosy + serveur talk2m

Message par Béryl »

J'ai eu un problème similaire voilà peu.
C'est le Cosy 131 qui plantait, en fait. Très vicelard comme problème.
Et surtout intermittent.
Je m'en suis aperçu le jour où toutes les leds se sont figées allumées.
Répondre