Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Message par nkin2008 »

Bonjour,

je n'arrive pas à faire la communication ( profinet I/0 ) entre un automate S7 1200 et une passerelle SEW GATEWAY DFE32B.


Quelqu'un aurait il déjà fait ce genre de configuration?


Merci
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 253
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Message par dehell »

Bonjour,
Il y a un manuel pour cela:
http://download.sew-eurodrive.com/downl ... 614234.pdf

En gros dans TIA, il faut ajouter le fichier GSDML.
Il faut ensuite déclarer ton movitrac dans ta config matériel en sélectionnant le télégramme voulu.(nombre de mot échangés, adresse IP, nom Profinet...)

Il faut aussi mettre une adresse IP et un nom PROFINET à ton movitrac.
Quel étape te bloque ?
nkin2008
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 29 sept. 2016, 21:23

Re: Communication S7 1200 et Movitrac Sew

Message par nkin2008 »

Bonsoir,

c'est bon j'ai trouver le souci c’était un problème au niveau de l'affectation de nom