Choix des modules de l'automate

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
MartyMcFly
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 30
Enregistré le : 27 nov. 2017, 11:18

Choix des modules de l'automate

Message par MartyMcFly »

Bonjour,
Je suis en train d'essayer de monter un automate programmable pour une Centrale de traitement d'air dont les composants ressemblent beaucoup à celle la: https://www.abcclim.net/centrale-traitement-air.html

J'ai sélectionner ces modules:

Processeur: BMXP341000
Racks: BMXXBP0400
Module entrée analogique thermosonde: bmxart0414
Module entrée sortie TOR: BMXDDO3202K
Module sortie analog: BMXAMO0210

Mon automate est il complet ? Mon module de sortie analogique ne contient que 2 sorties, cela sera t'il suffisant ?

Merci d'avance pour vos réponses :)
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: Choix des modules de l'automate

Message par skip74 »

salut

bmxddo3202k est une carte de 32 sorties pas d'entrées
il te manque les entrées TOR...

il te manque l'alimentation du rack

après il ne faut pas oublier les borniers ou câbles de raccordement
tout est indiqué dans l'aide en ligne Unity.

pour le nombre de sorties c'est a toi de les définir selon les organes a piloter...
A+
RRU38430
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Enregistré le : 30 mars 2017, 21:27

Re: Choix des modules de l'automate

Message par RRU38430 »

Bonjour
Il manque une alim 1er emplacement de ton rack BMXCPSxxx à definir en fonction de la tension disponible dans ton coffret.
Il te manque egalement une carte d'entrées TOR pour tes etats et defauts. BMXDDI3202K par exemple.
Les cartes TOR sont à haute densité, il faut donc du precablage HE10 type ABE pour bien faire.
Pour les sorties ana il t'en faut au moins 3: 2 pour tes vannes 3 voies et 1 pour le moteur de ton ventillo si il est sur variateur

Apres pour une CTA ca fait riche! Un petit M221 doit pouvoir faire l'affaire si tu veux rester sur de l'automate indus chez Schneider.

RRU
MartyMcFly
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 30
Enregistré le : 27 nov. 2017, 11:18

Re: Choix des modules de l'automate

Message par MartyMcFly »

Bonjour, merci pour vos réponses,
J'ai changé les pièces de l'automates, voici ce que j'ai pris:

Module d'alimentation:BMXCPS2000
Processeur: BMX XBP 0800
Module entrée sortie analog. Sonde temperature:bmxart0414
Module entrée sortie TOR.: BMX DDM 3202 K (je crois que c'est un mixe E/S
Module sortie analog. : BMXAMO0210 x2 pour avoir 3 sorties pour les volets et le moteur du ventilo

Je n'ai rien oublié cette fois ci ?
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Choix des modules de l'automate

Message par fish »

MartyMcFly a écrit : 29 nov. 2017, 09:15 Bonjour, merci pour vos réponses,
J'ai changé les pièces de l'automates, voici ce que j'ai pris:

Module d'alimentation:BMXCPS2000
Processeur: BMX XBP 0800
Module entrée sortie analog. Sonde temperature:bmxart0414
Module entrée sortie TOR.: BMX DDM 3202 K (je crois que c'est un mixe E/S
Module sortie analog. : BMXAMO0210 x2 pour avoir 3 sorties pour les volets et le moteur du ventilo

Je n'ai rien oublié cette fois ci ?
Salut,
Il te faut la CPU : BMXP341000 aussi ! Ça marche beaucoup moins bien sans ! :D
L'alimentation BMXCPS2000
Le rack BMXXBP0800
Pour la carte BMXART0414, je te conseille de rajouter les réf ABE7CPA412 et BMXFCA152
Pour la carte BMXDDM3202K, rajouter BMXFCC103, ABE7H16C21 et ABE7R16T210
Pour la carte BMXAMO0210 x2, prends plutôt une BMXAMO0410 (4 voies), en rajoutant ABE7CPA21 et BMXFCA150

Et là, tu as tout !
MartyMcFly
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 30
Enregistré le : 27 nov. 2017, 11:18

Re: Choix des modules de l'automate

Message par MartyMcFly »

Bonsoir,
On m a dit que j'avais oublié l'extracteur, j'ai donc rajouté une entrée analogique pour le variateur et une autre pour le capteur de pression, j'ai bien fait ?
Avatar du membre
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Enregistré le : 20 oct. 2015, 06:22

Re: Choix des modules de l'automate

Message par Ulairi »

Le module BMXDDM3202K est à sorties statiques. Bien s'assurer que toutes les charges commandés par ces sorties sont en 24VDC.
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
MartyMcFly
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 30
Enregistré le : 27 nov. 2017, 11:18

Re: Choix des modules de l'automate

Message par MartyMcFly »

Merci pour vos conseils fish et ulairi :)
Je pense que maintenant la config doit être bonne, j'ai rajouté en plus du BMXAMO0410 un BMXAMO0210
Pour les entrées analogiques de l'extracteur, c'est une bonne idée ?
Répondre