Connexion USB sur un M340
- steph31
- Forcené des structures

- Messages : 191
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
- Localisation : Toulouse
Connexion USB sur un M340
Bonsoir
J'ai rencontré ce genre de problème 3 fois sur 3 M340 différent.
Quand je connecte mon câble USB de mon PC portable a un M340 l'automate passe en Stop immédiatement avant que le PC émette le son de connexion USB. et il m'et impossible de dialogué avec l'automate.
Solution: Hard reboot de l'automate et redémarrage de unity. est la je peux dialogué avec l'api.
Je précise que ce n'est pas a chaque fois, c'est complètement aléatoire. Même avec mon PC portable en fonctionnement sur batterie. (je ne pense pas a un problème de terre ou de masse).
Avez vous déjà rencontré ce genre de problème ? Ça peux être gênant si je me connecte a un process en fonctionnement.
Stéphane
J'ai rencontré ce genre de problème 3 fois sur 3 M340 différent.
Quand je connecte mon câble USB de mon PC portable a un M340 l'automate passe en Stop immédiatement avant que le PC émette le son de connexion USB. et il m'et impossible de dialogué avec l'automate.
Solution: Hard reboot de l'automate et redémarrage de unity. est la je peux dialogué avec l'api.
Je précise que ce n'est pas a chaque fois, c'est complètement aléatoire. Même avec mon PC portable en fonctionnement sur batterie. (je ne pense pas a un problème de terre ou de masse).
Avez vous déjà rencontré ce genre de problème ? Ça peux être gênant si je me connecte a un process en fonctionnement.
Stéphane
Re: Connexion USB sur un M340
Bonsoir,
J'ai déjà vu la même chose.
C'est un problème de référentiel électrique, on promène du 0 +5v dans l'USB mais qui n'est pas au même référentiel électrique que le M340.
Ça n'arrivait pas quand on se connectait en Unitelway sur la minidin sur les 57!!!
L'USB c'est pratique, c'est pas cher, mais ça n'a jamais été un réseau industriel !
J'ai déjà vu la même chose.
C'est un problème de référentiel électrique, on promène du 0 +5v dans l'USB mais qui n'est pas au même référentiel électrique que le M340.
Ça n'arrivait pas quand on se connectait en Unitelway sur la minidin sur les 57!!!
L'USB c'est pratique, c'est pas cher, mais ça n'a jamais été un réseau industriel !
Re: Connexion USB sur un M340
Salut
Oui j'ai déjà du ce problème.....
Sur une machine, v2.10, j'ai du une fois le problème il y a 3 ans..... puis plus rien...
Puis dernièrement c.est arrivé 5-6 fois........
Soit des que je branche la prise
Soit unity se connecte puis 5secondes plus tard, la com est perdue, le programme est toujours la après coupure de jus mais perte de toutes les données mémoire.....
J'ai changé la CPU et depuis plus de soucis.... par contre la vieille je l'ai testé en atelier, elle a refait le coup
Oui j'ai déjà du ce problème.....
Sur une machine, v2.10, j'ai du une fois le problème il y a 3 ans..... puis plus rien...
Puis dernièrement c.est arrivé 5-6 fois........
Soit des que je branche la prise
Soit unity se connecte puis 5secondes plus tard, la com est perdue, le programme est toujours la après coupure de jus mais perte de toutes les données mémoire.....
J'ai changé la CPU et depuis plus de soucis.... par contre la vieille je l'ai testé en atelier, elle a refait le coup
Re: Connexion USB sur un M340
hello,
A chaque fois que je veux me connecter, je touche systématiquement la carcasse de la mini-din a un potentiel terre de l'armoire électrique avant d'approcher l'automate (et depuis que je fais ça, je n'ai plus vu ce problème).
Mon explication était la sacoche où était rangé le câble (polyester / nylon) qui a tendance a charger le câble en électricité statique (et l'automate n'aime pas recevoir des chataignes
)
@+
je n'ai pas encore ce soucis sur du M340 mais c'est un classique sur les TSX 57 avec les mini-din.Ça n'arrivait pas quand on se connectait en Unitelway sur la minidin sur les 57!!!
A chaque fois que je veux me connecter, je touche systématiquement la carcasse de la mini-din a un potentiel terre de l'armoire électrique avant d'approcher l'automate (et depuis que je fais ça, je n'ai plus vu ce problème).
Mon explication était la sacoche où était rangé le câble (polyester / nylon) qui a tendance a charger le câble en électricité statique (et l'automate n'aime pas recevoir des chataignes
@+
- chgui
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 126
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:05
- Localisation : Amiens
Re: Connexion USB sur un M340
Ha oui, bien vue!!! J'ai déjà eu le tour mais c'est le PC qui a craqué!!! Pas ce problème sur automate, mais maintenant que tu le dit, je déchargerai mes cordons la prochaine fois.steph68 a écrit :hello,
je n'ai pas encore ce soucis sur du M340 mais c'est un classique sur les TSX 57 avec les mini-din.Ça n'arrivait pas quand on se connectait en Unitelway sur la minidin sur les 57!!!
A chaque fois que je veux me connecter, je touche systématiquement la carcasse de la mini-din a un potentiel terre de l'armoire électrique avant d'approcher l'automate (et depuis que je fais ça, je n'ai plus vu ce problème).
Mon explication était la sacoche où était rangé le câble (polyester / nylon) qui a tendance a charger le câble en électricité statique (et l'automate n'aime pas recevoir des châtaignes)
@+
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2230
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Connexion USB sur un M340
C'est peut être pour ça que le câble usb "officiel" Schneider BMXXCAUSBH018 est blindé et a son blindage ramené sur une cosse qu'on est censé relier à la terre avant de se connecter ?

JC

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- steph31
- Forcené des structures

- Messages : 191
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 19:17
- Localisation : Toulouse
Re: Connexion USB sur un M340
Merci de vos réponces.
Concernant un TSX 57 avec la minidin , je n'ai jamais eu ce genre de problème.
Je doutait la cause de différence de potentiel, parce que j'ai le problème avec mon PC portable sur batterie.
Je me ferait une jarretière avec un fil de terre pour déchargé mon PC. Mai je doute que la masse du connecteur USB soit relier a la terre coté M340.
Ça me parait étrange que le câble officiel schneider possède une cosse pour mètre le câble a la terre avant d'effectué une connexion !!!!!!! Pour les quelque compétence en électronique que je possède, l'interface USB schneider a l'air d'un concept de bas de gamme. (même pas une isolation galvanique).
Concernant un TSX 57 avec la minidin , je n'ai jamais eu ce genre de problème.
Je doutait la cause de différence de potentiel, parce que j'ai le problème avec mon PC portable sur batterie.
Je me ferait une jarretière avec un fil de terre pour déchargé mon PC. Mai je doute que la masse du connecteur USB soit relier a la terre coté M340.
Ça me parait étrange que le câble officiel schneider possède une cosse pour mètre le câble a la terre avant d'effectué une connexion !!!!!!! Pour les quelque compétence en électronique que je possède, l'interface USB schneider a l'air d'un concept de bas de gamme. (même pas une isolation galvanique).
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2230
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Connexion USB sur un M340
Nous avions un câble de ce type dans la boutique ou je bossais avant mais pour être franc je n'ai jamais raccordé la cosse en question et je n'ai jamais eu de problème. Dans la doc Schneider concernant le M340 il est écrit :
NOTE : Pour l'utilisation du M340, il est fortement recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 blindé conforme à la norme internationale USB. Les câbles BMX XCA USB 018 et BMX XCA USB 045 sont conçus pour ce type d'utilisation et évitent un comportement inattendu de l'automate. Ces câbles sont blindés et testés contre les bruits électriques.
En gros, si ça plante tu peut pas dire que Schneider t'avais pas prévenu
JC
NOTE : Pour l'utilisation du M340, il est fortement recommandé d'utiliser un câble USB 2.0 blindé conforme à la norme internationale USB. Les câbles BMX XCA USB 018 et BMX XCA USB 045 sont conçus pour ce type d'utilisation et évitent un comportement inattendu de l'automate. Ces câbles sont blindés et testés contre les bruits électriques.
En gros, si ça plante tu peut pas dire que Schneider t'avais pas prévenu
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Connexion USB sur un M340
J'ai l'habitude d'utiliser toujours le même cordon usb pour me connecter aux M340, et il est pas blindé.
C'est un câble classique, loin du modèle proposé par Schneider, mais du coup très loin aussi en terme de tarif. :p
Je n'ai jamais rencontré de problème de connexion de ce genre avec un M340.
Par contre, ça m'est arrivé avec un PLC5 de Allen Bradley.
Au moment de connecter ya eu un petit flash, et l'automate est passé en stop.
Voyant rouge de défaut qui s'allume ...
Et le programme avait disparu ...
Depuis, avant de me connecter à un automate, quelque soit la marque et le modèle, je commence par mettre le connecteur à la masse de ma machine, simplement en touchant le châssis à proximité de l'automate.
Ça n'empêche pas tout, mais si ça peut limiter quelques risques ...
C'est un câble classique, loin du modèle proposé par Schneider, mais du coup très loin aussi en terme de tarif. :p
Je n'ai jamais rencontré de problème de connexion de ce genre avec un M340.
Par contre, ça m'est arrivé avec un PLC5 de Allen Bradley.
Au moment de connecter ya eu un petit flash, et l'automate est passé en stop.
Voyant rouge de défaut qui s'allume ...
Et le programme avait disparu ...
Depuis, avant de me connecter à un automate, quelque soit la marque et le modèle, je commence par mettre le connecteur à la masse de ma machine, simplement en touchant le châssis à proximité de l'automate.
Ça n'empêche pas tout, mais si ça peut limiter quelques risques ...
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : rien ne fonctionne ... et personne ne sait pourquoi !
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1953
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Connexion USB sur un M340
Pétard, vous me faites peur, les gars !
Je me connecte plusieurs fois par semaine en unitelway sur des 57 et des 37 et j'ai jamais eu le moindre problème (enfin, si, une fois avec un câble 1030, mais c'est l'interface du câble qui a dégagé et fait planter la CPU).
Depuis pas mal de temps, je passe par le câble usb/unitelway et pas de souci non plus.
Pour le 340, je me connecte en usb parfois sur une des rares machines où je n'ai pas jugé nécessaire de mettre une CPU ethernet.
Le câble est celui de chez Schneider et je l'ai jamais relié à la masse. Pas de problème jusqu'ici...
Je vais peut-être pas trop tirer le diable par la queue, cela dit
Je me connecte plusieurs fois par semaine en unitelway sur des 57 et des 37 et j'ai jamais eu le moindre problème (enfin, si, une fois avec un câble 1030, mais c'est l'interface du câble qui a dégagé et fait planter la CPU).
Depuis pas mal de temps, je passe par le câble usb/unitelway et pas de souci non plus.
Pour le 340, je me connecte en usb parfois sur une des rares machines où je n'ai pas jugé nécessaire de mettre une CPU ethernet.
Le câble est celui de chez Schneider et je l'ai jamais relié à la masse. Pas de problème jusqu'ici...
Je vais peut-être pas trop tirer le diable par la queue, cela dit