Bonsoir,
Pour commencer ,meilleurs vœux à tous !!!
Je souhaite paramétrer mon coupleur TSXETZ510 connecté à un TSX37 pour pouvoir accéder à la programmation de l'automate en ethernet via le driver XIP.
Je l'ai déjà fait il y a quelques temps mais je n'y arrive plus......
Donc juste un automate et son coupleur , le tout sur le réseau.
Je réussi à rentrer dans le navigateur du coupleur mais je n'arrive meme pas à visualiser le Rack du TSX...
De plus le voyant vert "RUN" s'éteint et j'ai juste le voyant orange de la com qui clignote. Pas de voyant rouge "erreur" allumé.
Par avance , merci
Parametrage ETZ510 et TSX Micro
-
- Première mise en service
- Messages : 55
- Enregistré le : 24 déc. 2015, 16:29
- Localisation : Epernay
Re: Parametrage ETZ510 et TSX Micro
Bonjour,
Problème résolu.
C'était au niveau du nombres d'adresses esclaves dans l'automate.
Problème résolu.
C'était au niveau du nombres d'adresses esclaves dans l'automate.
- maxpeigne
- Créateur de langage
- Messages : 733
- Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
- Localisation : Nord pas de calais
Re: Parametrage ETZ510 et TSX Micro
Bien vu !
Quelle valeur fallait-il changer? (Ca pourrait en aider d'autre)
Quelle valeur fallait-il changer? (Ca pourrait en aider d'autre)
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
-
- Première mise en service
- Messages : 55
- Enregistré le : 24 déc. 2015, 16:29
- Localisation : Epernay
Re: Parametrage ETZ510 et TSX Micro
Dans "configuration du module de communication" :
-voie 0 ,liaison Unitelway ,Maître ,j'ai mis le nombre d'esclaves à 8
-voie 0 ,liaison Unitelway ,Maître ,j'ai mis le nombre d'esclaves à 8