Message par latune »

Bonsoir,

Pour commencer ,meilleurs vœux à tous !!!
Je souhaite paramétrer mon coupleur TSXETZ510 connecté à un TSX37 pour pouvoir accéder à la programmation de l'automate en ethernet via le driver XIP.
Je l'ai déjà fait il y a quelques temps mais je n'y arrive plus......
Donc juste un automate et son coupleur , le tout sur le réseau.
Je réussi à rentrer dans le navigateur du coupleur mais je n'arrive meme pas à visualiser le Rack du TSX...
De plus le voyant vert "RUN" s'éteint et j'ai juste le voyant orange de la com qui clignote. Pas de voyant rouge "erreur" allumé.
Par avance , merci
latune
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 55
Enregistré le : 24 déc. 2015, 16:29
Localisation : Epernay

Re: Parametrage ETZ510 et TSX Micro

Message par latune »

Bonjour,
Problème résolu.
C'était au niveau du nombres d'adresses esclaves dans l'automate.
Avatar du membre
maxpeigne
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 733
Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
Localisation : Nord pas de calais

Re: Parametrage ETZ510 et TSX Micro

Message par maxpeigne »

Bien vu !

Quelle valeur fallait-il changer? (Ca pourrait en aider d'autre)
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
latune
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 55
Enregistré le : 24 déc. 2015, 16:29
Localisation : Epernay

Re: Parametrage ETZ510 et TSX Micro

Message par latune »

Dans "configuration du module de communication" :
-voie 0 ,liaison Unitelway ,Maître ,j'ai mis le nombre d'esclaves à 8