Bonjour,
Est ce que la pile dans la cartouche RAM est bonne ? Une pile totalement HS peut empêcher le transfert.
JC
Est ce que la pile dans la cartouche RAM est bonne ? Une pile totalement HS peut empêcher le transfert.
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7175
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Transfert tsx47400
@JC
c'est pas une pile mais une batterie, même si celle ci est déchargée , l'automate sous tension on peut transférer.
c'est pas une pile mais une batterie, même si celle ci est déchargée , l'automate sous tension on peut transférer.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Transfert tsx47400
J ai changer celle du processeur et celle de la RAM.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7175
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Transfert tsx47400
slts,
je pense que c'est la RAM de la cartouche qui est HS, tu peux pas en mettre une autre pour voir ?
je pense que c'est la RAM de la cartouche qui est HS, tu peux pas en mettre une autre pour voir ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- JC87
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1958
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Transfert tsx47400
En V5 la RAM est déclarée dans l'outil CONF et donc le binaire lui est affectée ce qui fait que la RAM doit être présenté et opérationnelle pour réaliser le transfert. Cela dit il semblerait bien que la cartouche soir morte. Il faudrait aller dans l'outil conf donc et voir si il ne serait pas possible de s'en passer. Des fois on prévoyais une RAM alors que le programme pouvait loger dans la cpu. Si c'est le cas une simple reconfiguration pourrait résoudre le problème.
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7175
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Transfert tsx47400
slts,
Des fois on prévoyais une RAM alors que le programme pouvait loger dans la cpu. Si c'est le cas une simple reconfiguration pourrait résoudre le problème.
oui c'est à essayer
Des fois on prévoyais une RAM alors que le programme pouvait loger dans la cpu. Si c'est le cas une simple reconfiguration pourrait résoudre le problème.
oui c'est à essayer
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Transfert tsx47400
J en aurais une autre lundi. J avais deja essayé de m en passer dans la conf mais impossible programme trop gros.
Merci de vos reponses . Je vous tiens au courant lundi
Merci de vos reponses . Je vous tiens au courant lundi
Re: Transfert tsx47400
Nouveau processeur et nouvelle carte. Voyant memoire eteint voyant cpu au rouge.
Essai de transfert " erreur d initialisation de la liaison automate "
Essai de transfert " erreur d initialisation de la liaison automate "
Re: Transfert tsx47400
Salut dvd88.
Il y a aussi un point à faire attention :
Le petit verrou plastique qui empêche l'insertion ou le retrait de la cartouche actionne un contact...
Si le verrou ne revient pas correctement à cause de la cartouche qui ne va pas vraiment au fond de son logement par exemple, le processeur reste dans l'état " bloqué ", de mémoire voyant "MEM" allumé fixe...
Cordialement
Il y a aussi un point à faire attention :
Le petit verrou plastique qui empêche l'insertion ou le retrait de la cartouche actionne un contact...
Si le verrou ne revient pas correctement à cause de la cartouche qui ne va pas vraiment au fond de son logement par exemple, le processeur reste dans l'état " bloqué ", de mémoire voyant "MEM" allumé fixe...
Cordialement
Re: Transfert tsx47400
Le voyant MEM est bien eteint c est le voyant CPU qui est allumé rouge