Re: Transfert tsx47400

Message par JC87 »

Bonjour,

Est ce que la pile dans la cartouche RAM est bonne ? Une pile totalement HS peut empêcher le transfert.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7175
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Transfert tsx47400

Message par itasoft »

@JC
c'est pas une pile mais une batterie, même si celle ci est déchargée , l'automate sous tension on peut transférer.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
dvd88
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 03 juil. 2016, 19:16

Re: Transfert tsx47400

Message par dvd88 »

J ai changer celle du processeur et celle de la RAM.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7175
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Transfert tsx47400

Message par itasoft »

slts,
je pense que c'est la RAM de la cartouche qui est HS, tu peux pas en mettre une autre pour voir ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1958
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Transfert tsx47400

Message par JC87 »

En V5 la RAM est déclarée dans l'outil CONF et donc le binaire lui est affectée ce qui fait que la RAM doit être présenté et opérationnelle pour réaliser le transfert. Cela dit il semblerait bien que la cartouche soir morte. Il faudrait aller dans l'outil conf donc et voir si il ne serait pas possible de s'en passer. Des fois on prévoyais une RAM alors que le programme pouvait loger dans la cpu. Si c'est le cas une simple reconfiguration pourrait résoudre le problème.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7175
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Transfert tsx47400

Message par itasoft »

slts,
Des fois on prévoyais une RAM alors que le programme pouvait loger dans la cpu. Si c'est le cas une simple reconfiguration pourrait résoudre le problème.

oui c'est à essayer
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
dvd88
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 03 juil. 2016, 19:16

Re: Transfert tsx47400

Message par dvd88 »

J en aurais une autre lundi. J avais deja essayé de m en passer dans la conf mais impossible programme trop gros.
Merci de vos reponses . Je vous tiens au courant lundi
dvd88
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 03 juil. 2016, 19:16

Re: Transfert tsx47400

Message par dvd88 »

Nouveau processeur et nouvelle carte. Voyant memoire eteint voyant cpu au rouge.

Essai de transfert " erreur d initialisation de la liaison automate "
Lyo69
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 14
Enregistré le : 20 févr. 2016, 10:21

Re: Transfert tsx47400

Message par Lyo69 »

Salut dvd88.

Il y a aussi un point à faire attention :

Le petit verrou plastique qui empêche l'insertion ou le retrait de la cartouche actionne un contact...
Si le verrou ne revient pas correctement à cause de la cartouche qui ne va pas vraiment au fond de son logement par exemple, le processeur reste dans l'état " bloqué ", de mémoire voyant "MEM" allumé fixe...

Cordialement
dvd88
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 26
Enregistré le : 03 juil. 2016, 19:16

Re: Transfert tsx47400

Message par dvd88 »

Le voyant MEM est bien eteint c est le voyant CPU qui est allumé rouge
Répondre