Aide message erreur logo "FONCTION NON DISPONIBLE DANS "L" RACCORDE"

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Moohdr
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 1
Enregistré le : 21 janv. 2016, 08:16

Aide message erreur logo "FONCTION NON DISPONIBLE DANS "L" RACCORDE"

Message par Moohdr »

Bonsoir, suite a un échange de logo de cpu OAB2 vers OAB6, j'ai un message d'erreur après avoir chargé le programme dans l'AP,
ensuite je passe l'ap en visudyn.
j'ai le message suivant:

FONCTION NON DISPONIBLE DANS "L" RACCORDE

J'ai vérifié mon prog de nouveau mais je ne trouve pas cette erreur, si vous avez déjà eu ce message je suis preneur de l'info,

Merci par avance.




Version soft: Logo comfort V8
Avatar du membre
Mantysse
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 757
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Aide message erreur logo "FONCTION NON DISPONIBLE DANS "L" RACCORDE"

Message par Mantysse »

Bonjour

Es tu sûr de ton message d'erreur?
Je ne trouve aucune doc sur ce message en particulier...

Mais a 1ere vu je dirai qu'une fonction dévellopé avec l'OAB2 n'est pas disponible dans l'OAB6, du coup ça ne passe pas a la compilation
Maintenant c'est juste une hypothèse

A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
jll
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 102
Enregistré le : 17 nov. 2015, 16:45

Re: Aide message erreur logo "FONCTION NON DISPONIBLE DANS "L" RACCORDE"

Message par jll »

Salut,

La visu dynamique n'était pas disponible sur les modules inférieurs à 0BA4,
as tu modifié le modèle de Logo dans le projet ?

D'une manière ou d'une autre, il croit avoir encore un 0BA2 en face.
Répondre