RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
Re: Ajout de carte qui plante un ET200M
Bonsoir
vérifie la version de ta carte !!!!
vérifie la version de ta carte !!!!
Re: Ajout de carte qui plante un ET200M
Bonjour,
Quel type de CPU, combien de rack DP ?
Vous avez peut-être dépassé les limites de la CPU ...
Autre pistes :
Vous utiliser probablement les embases de débrochage à chaud
Avez vous utiliser une réserve existante ou ajouter une embase ?
Si vous remplacer le module FM par la nouvelle carte, ça passe ?
Le 24V, quel tension avez-vous réellement au borne d'alimentation des cartes du rack déportés ?
Cordialement,
Polux.
Quel type de CPU, combien de rack DP ?
Vous avez peut-être dépassé les limites de la CPU ...
Autre pistes :
Vous utiliser probablement les embases de débrochage à chaud
Avez vous utiliser une réserve existante ou ajouter une embase ?
Si vous remplacer le module FM par la nouvelle carte, ça passe ?
Le 24V, quel tension avez-vous réellement au borne d'alimentation des cartes du rack déportés ?
Cordialement,
Polux.
Re: Ajout de carte qui plante un ET200M
- CPU 315-2DPpolux a écrit : ↑21 août 2018, 10:19 Bonjour,
Quel type de CPU, combien de rack DP ?
Vous avez peut-être dépassé les limites de la CPU ...
Autre pistes :
Vous utiliser probablement les embases de débrochage à chaud
Avez vous utiliser une réserve existante ou ajouter une embase ?
Si vous remplacer le module FM par la nouvelle carte, ça passe ?
Le 24V, quel tension avez-vous réellement au borne d'alimentation des cartes du rack déportés ?
Cordialement,
Polux.
-1 rack déporté (moins de 8 cartes sur chaque, aussi bien sur le maitre que sur le déporté)
- Embase classique, pas d'embrochage à chaud.
- Tension 27v, machine à l'arrêt
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Re: Ajout de carte qui plante un ET200M
Bon finalement le problème n'était pas sur le rack mais comme bien souvent il était "entre la chaise et la console de programmation"
Lorsque j'ai fait ma config, j'ai bêtement pris la bonne carte mais issue du catalogue direct ; pas celle issue du menu pour station déportée (via Profibus DP, ET200M, IM153-1, SM300, AI, ...).
Ça fout un sacré merdier alors que la référence est la bonne !
Lorsque j'ai fait ma config, j'ai bêtement pris la bonne carte mais issue du catalogue direct ; pas celle issue du menu pour station déportée (via Profibus DP, ET200M, IM153-1, SM300, AI, ...).
Ça fout un sacré merdier alors que la référence est la bonne !
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
Bonjour,
J'y ai pensé un moment, mais il me semblait que c'était interdit dans HW-Config.
Bon le soucis est réglé, c'est le principale.
A+
Polux.
J'y ai pensé un moment, mais il me semblait que c'était interdit dans HW-Config.
Bon le soucis est réglé, c'est le principale.
A+
Polux.
Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
Ça le gène ni dans le config, ni dans la compil'.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1683
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
Ah, méat coule pas... c'est une ET200S et non M que j'ai dans les machines
Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
Bah ui !
un ET200M se monte sur un rail spécifique, et le maxi c'est 8 modules. Le S lui est limité par la longueur du rail DIN, il me semble.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
https://support.industry.siemens.com/cs ... nload=trueLe S lui est limité par la longueur du rail DIN, il me semble.
Voir page Page 45 :
Le nombre de modules enfichables dépend du module d'interface utilisé.
● 12 modules max. pour :
– IM151-1 BASIC
– IM151-1 COMPACT
● 63 modules max. pour :
– IM151-1 STANDARD
– IM151-1 FO STANDARD
– IM151-1 HIGH FEATURE
– IM151-3 PN
– IM151-3 PN FO
– IM151-3 PN HIGH FEATURE
La longueur de bus maxi paramétrable de l'ET 200S est de 2 m.
Créateur de pannes ...
Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
Soit la longueur d'une barre DINjosé a écrit : ↑05 sept. 2018, 18:14https://support.industry.siemens.com/cs ... nload=trueLe S lui est limité par la longueur du rail DIN, il me semble.
Voir page Page 45 :
Le nombre de modules enfichables dépend du module d'interface utilisé.
● 12 modules max. pour :
– IM151-1 BASIC
– IM151-1 COMPACT
● 63 modules max. pour :
– IM151-1 STANDARD
– IM151-1 FO STANDARD
– IM151-1 HIGH FEATURE
– IM151-3 PN
– IM151-3 PN FO
– IM151-3 PN HIGH FEATURE
La longueur de bus maxi paramétrable de l'ET 200S est de 2 m.