Plantage PL7-Pro

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Plantage PL7-Pro

Message par itasoft »

slts,
enregistrer sous
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Plantage PL7-Pro

Message par djé »

Tout ca pour ca!
Ca plante pas, enregistrer sous.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Plantage PL7-Pro

Message par itasoft »

slts,
déjà on sait que çà as bien un rapport avec les modifications, ça veut dire que l'opération de retassage se fait mal mais je sais pas pourquoi .

ceci dit, si après les modifications je fais "enregistrer sous" ça donne quoi ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1959
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Plantage PL7-Pro

Message par Béryl »

En Unitelway, j'ai pris pour habitude de toujours me déconnecter pour sauvegarder, sinon ça prend des plombes.
Je me reconnecte une fois le programme sauvé.
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Plantage PL7-Pro

Message par djé »

Béryl a écrit : 24 sept. 2018, 07:43 En Unitelway, j'ai pris pour habitude de toujours me déconnecter pour sauvegarder, sinon ça prend des plombes.
Je me reconnecte une fois le programme sauvé.
Salut Béryl,

Ok merci, je note.
Effectivement il doit y avoir qq réflexes comme çà à avoir.
C'était aussi l'objet de ma question de départ.
En mode OFFLINE, l'appli tourne bien, mais dès que je suis connecté, ça laggue, l'enregistrement prend du temps et comme évoqué ça plante régulièrement.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Plantage PL7-Pro

Message par itasoft »

slts,
moi j'avais compris que tu fais les modifs en ligne parce que tu ne peut pas arrêter l'installation

J’explique :
Quand on fait des modifications en ligne la CPU exécute régulièrement un micro-programme en cache pour retasser tout le code et c’est une opération délicate , ça veut dire qu’il faut faire les modifications en ligne que quand on ne peut pas faire autrement.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Plantage PL7-Pro

Message par djé »

itasoft a écrit : 24 sept. 2018, 11:19 la CPU exécute régulièrement un micro-programme en cache
Salut Itasoft,

de quelle CPU tu parles? Automate ou PC?
De toute façon c'est à l'enregistrement que çà plante. Et même sans avoir fais de modif du code. Simplement en ajoutant des infos dans le table des variables, car évidement je bosse sur une source sans aucun base de données variables, le genre de truc que j'adore.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: Plantage PL7-Pro

Message par Bernardo59 »

Salut Djé,

Tu as essayé en TER DIRECT via le câble TSXCUSB485 ?
Je pense que ça vient de ton câble ou de ton driver Unitelway car tu nous dis que ca plante dès que tu es en ligne...
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Plantage PL7-Pro

Message par djé »

Salut Bernardo,

Quand je suis en ligne, ça plante souvent et uniquement lors de l'enregistrement. Sinon en utilisation online normale c'est OK. A part le lag qui est pénible.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1959
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Plantage PL7-Pro

Message par Béryl »

J'ai zieuté mon câble : je suis en TER MULTI, polarization ON et jamais un problème.
C'est peut-être ton soft ou le driver qui est en cause.
Pourquoi tu passes pas en SP5 pour commencer ?
Répondre