Bonsoir,
j'ai un projet actuelement qui consiste a faire afficher les informations de 6 automates (des S7300 et S7400) sur un afficheur..
les automates existe deja depuis belle lustre et on me demande de faire une interconnexion afin de pouvoir avoir les information sur un seul afficheur...
J'aimerais avoir votre avis sur le sujet...
on me demande une interconnexion via ethernet a partir d'un switch
est-il possible de le faire ? et si oui comment je doit m'y prendre pour la mise en place(les equipement qui peuvent m'aider dans le projet)
Pour info je suis inpe debutant dans le domaine...
A vous lire
cordialement
j'ai un projet actuelement qui consiste a faire afficher les informations de 6 automates (des S7300 et S7400) sur un afficheur..
les automates existe deja depuis belle lustre et on me demande de faire une interconnexion afin de pouvoir avoir les information sur un seul afficheur...
J'aimerais avoir votre avis sur le sujet...
on me demande une interconnexion via ethernet a partir d'un switch
est-il possible de le faire ? et si oui comment je doit m'y prendre pour la mise en place(les equipement qui peuvent m'aider dans le projet)
Pour info je suis inpe debutant dans le domaine...
A vous lire
cordialement
Re: Interconnexion d'automate Siemens
Bonsoir
tu as plusieurs façon de remonter des informations de différents automate sur un pupitre :
soit :
- profibus (RS485)
- MPI (RS485) c'est le connecteur qui est utilisé par la prise console
- Ethernet il faut que les cpu soit Ethernet ou que tu as un coupleur Ethernet
en profibus ou MPI il faut utiliser un câble deux fils blindé généralement de couleur mauve, le cablage est en point a point.
en ethernet il faut un switch ou un hub si les distances sont trop longues il faut mettre une fibre.
il faut aussi que ton afficheur supporte les protocoles..
tu as plusieurs façon de remonter des informations de différents automate sur un pupitre :
soit :
- profibus (RS485)
- MPI (RS485) c'est le connecteur qui est utilisé par la prise console
- Ethernet il faut que les cpu soit Ethernet ou que tu as un coupleur Ethernet
en profibus ou MPI il faut utiliser un câble deux fils blindé généralement de couleur mauve, le cablage est en point a point.
en ethernet il faut un switch ou un hub si les distances sont trop longues il faut mettre une fibre.
il faut aussi que ton afficheur supporte les protocoles..
Re: Interconnexion d'automate Siemens
Bonjour,
c'est toujours pareil, il existe une multitude de solutions.
Mais avant de proposer une configuration, il serai bien que nous ayons un peu de billes sur les configurations matérielles automates.
Tu parle de S7-300 et de S7-400, mais les CPU sont elles PROFINET? Ou existe t-il un coupleur de communication Ethernet dans chacune de ces configurations matérielles?
Si non le plus simple est de rajouter un coupleur Ethernet
Pour les 300, si c'est juste de la remontée d'info une CP 343-1 Lean devrait suffire.
https://w3.siemens.com/mcms/industrial- ... 1lean.aspx
Pour les 400, une CP443-1 pourrai aussi aller
https://w3.siemens.com/mcms/industrial- ... 443-1.aspx
Après il faut raccorder le tout à un switch.
Si les distance sont < a 100m le cuivre RJ45 suffit.
Si les distance sont > a 100m la faut passer en fibre ou wireless.
Pour l'écran... euh la, il y a multitude de solution:
Si tu veux rester en Siemens la gamme KTP ou TP répondront au besoin
Autrement, il y a PROFACE, KEP, REDLION qui s'interfacent selon leurs méthodes aux CPU Siemens
Voila voila ce que je peux en dire pour le moment.
A+
Mant'
c'est toujours pareil, il existe une multitude de solutions.
Mais avant de proposer une configuration, il serai bien que nous ayons un peu de billes sur les configurations matérielles automates.
Tu parle de S7-300 et de S7-400, mais les CPU sont elles PROFINET? Ou existe t-il un coupleur de communication Ethernet dans chacune de ces configurations matérielles?
Si non le plus simple est de rajouter un coupleur Ethernet
Pour les 300, si c'est juste de la remontée d'info une CP 343-1 Lean devrait suffire.
https://w3.siemens.com/mcms/industrial- ... 1lean.aspx
Pour les 400, une CP443-1 pourrai aussi aller
https://w3.siemens.com/mcms/industrial- ... 443-1.aspx
Après il faut raccorder le tout à un switch.
Si les distance sont < a 100m le cuivre RJ45 suffit.
Si les distance sont > a 100m la faut passer en fibre ou wireless.
Pour l'écran... euh la, il y a multitude de solution:
Si tu veux rester en Siemens la gamme KTP ou TP répondront au besoin
Autrement, il y a PROFACE, KEP, REDLION qui s'interfacent selon leurs méthodes aux CPU Siemens
Voila voila ce que je peux en dire pour le moment.
A+
Mant'
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: Interconnexion d'automate Siemens
Bonsoir...
sur certains automate on a des coupleur et sur d'autre non...
j'ai fais des recherche et je me suis penché sur les switchs Scalance 12 ports..
J'ai vus vos reponse et je vous remercie pour touts ces eclaircissement...
Je vais commander les coupleurs pour mes automates...
maintenant une fois que j'ai mon afficheur,et mes coupleurs et tous le materiel, comment je procede pour avoir mes info sur mon afficheur?
par la je veux parler de la programmation.....
dois-je utiliser un automate dans lequels je fait la config et la programmation ou cela est possible directement avec l'afficheur?
Bien a vous...
sur certains automate on a des coupleur et sur d'autre non...
j'ai fais des recherche et je me suis penché sur les switchs Scalance 12 ports..
J'ai vus vos reponse et je vous remercie pour touts ces eclaircissement...
Je vais commander les coupleurs pour mes automates...
maintenant une fois que j'ai mon afficheur,et mes coupleurs et tous le materiel, comment je procede pour avoir mes info sur mon afficheur?
par la je veux parler de la programmation.....
dois-je utiliser un automate dans lequels je fait la config et la programmation ou cela est possible directement avec l'afficheur?
Bien a vous...
Re: Interconnexion d'automate Siemens
Donc en fait si tu utilise SCALANCE ça veut dire que tu optes pour le Profinet.
Déjà cette modification avec rajout des coupleurs impose la modification des programmes de tous les automates concernés.
Tu es sur TIA ou Step 7 ?
Pour la programmation, va falloir créer dans ton projet ton pupitre avec toutes ces liaisons vers les automates concernés et déclarés ta table de variables.
C'est uniquement de la lecture s'il faut afficher, il n'y a pas de commande ?
Déjà cette modification avec rajout des coupleurs impose la modification des programmes de tous les automates concernés.
Tu es sur TIA ou Step 7 ?
Pour la programmation, va falloir créer dans ton projet ton pupitre avec toutes ces liaisons vers les automates concernés et déclarés ta table de variables.
C'est uniquement de la lecture s'il faut afficher, il n'y a pas de commande ?
Re: Interconnexion d'automate Siemens
+1, s'il n'y a que de la commande en choisissant le bon pupitre, il n'y a pas de modifications à faire dans le code automate.
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!
Re: Interconnexion d'automate Siemens
Sinon, tu as aussi cette interface qui te permet de te plugger directement sur le port MPI ou DP sans modif ni matérielle ni logicielle. Ça doit coûter dans les 300-400€, moins cher qu'une carte de comm. Tu rajoutes un switch basique derrière et ça roule. Il faut que ton logiciel de supervision suporte le protocole S7 ISO.
https://www.helmholz.de/en/products/fie ... 884-mpi21/
https://www.helmholz.de/en/products/fie ... 884-mpi21/
Re: Interconnexion d'automate Siemens
Bonjour,
Je travail sur TIA PORTAL V13.
ils ont demander a ce qu'on leur propose une sollution en ethernet...
et ce que j'aimerais c'est une sollution sans modifcation des differents programmes des automates en place...
La sollution la plus simple pour moi ici est laquelle?
le profinet ou l'ethernet?
pour le logiciel de supervision c'est le WIN CC dans le TIA PORTAL..
Bien avous
Je travail sur TIA PORTAL V13.
ils ont demander a ce qu'on leur propose une sollution en ethernet...
et ce que j'aimerais c'est une sollution sans modifcation des differents programmes des automates en place...
La sollution la plus simple pour moi ici est laquelle?
le profinet ou l'ethernet?
pour le logiciel de supervision c'est le WIN CC dans le TIA PORTAL..
Bien avous
Re: Interconnexion d'automate Siemens
Salut
Profinet c'est Ethernet, pour siemens.
Tu dis WinCC et auparavant tu parles de "pupitre", par cela veux tu dire afficheur Siemens qui lui utimlise le wincc flexible de TIA ?
Si oui rien de plus simple à réaliser.
Si non, cela se fait sans souci mais plus de config à faire dans wincc
Réponds nous et on t'indiquera la procèdure.
+
Profinet c'est Ethernet, pour siemens.
Tu dis WinCC et auparavant tu parles de "pupitre", par cela veux tu dire afficheur Siemens qui lui utimlise le wincc flexible de TIA ?
Si oui rien de plus simple à réaliser.
Si non, cela se fait sans souci mais plus de config à faire dans wincc
Réponds nous et on t'indiquera la procèdure.
+
Re: Interconnexion d'automate Siemens
PROFINET = Ethernet.
Le PROFINET est la couche applicative du modèle OSI.

Que tu rajoute un coupleur ou une passerelle (parce que tes CPU ne possèdent pas de port Ethernet), il y a aura toujours de la modification automate
- Pour un coupleur dans la configuration matérielle et souvent un bout de code pour faire fonctionner le coupleur avec le fond de panier
- Pour une passerelle, les données seront a mettre a disposition dans la CPU donc du code est également a générer pour faire le mapping des données
Si tu a un port Ethernet sur chacune de tes CPU, beaucoup de pupitre sont multiprotocole de communication et permettent d'attaquer l'automate sans modifs mais ça c'est quand on a un port Ethernet sur chaque CPU.
De plus si tu travaille en TIA V13, et que tes CPU 300 et 400 ont été développée sous STEP7, il y a forcement une migration de programme a faire, donc des modifs et des vérifications.
Le PROFINET est la couche applicative du modèle OSI.

Que tu rajoute un coupleur ou une passerelle (parce que tes CPU ne possèdent pas de port Ethernet), il y a aura toujours de la modification automate
- Pour un coupleur dans la configuration matérielle et souvent un bout de code pour faire fonctionner le coupleur avec le fond de panier
- Pour une passerelle, les données seront a mettre a disposition dans la CPU donc du code est également a générer pour faire le mapping des données
Si tu a un port Ethernet sur chacune de tes CPU, beaucoup de pupitre sont multiprotocole de communication et permettent d'attaquer l'automate sans modifs mais ça c'est quand on a un port Ethernet sur chaque CPU.
De plus si tu travaille en TIA V13, et que tes CPU 300 et 400 ont été développée sous STEP7, il y a forcement une migration de programme a faire, donc des modifs et des vérifications.