Micromaster 440

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Predator69
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 15 oct. 2018, 13:04

Micromaster 440

Message par Predator69 »

Bonjour , Je suis actuellement en 2 eme année de bts électrotechnique dans le cadre de mon projet il met demande de faire un rétrofit de micromaster 440 vers g120 n’ayant jamais programmé d’automate de la marque Siemens ni de variateur je viens sollicité votre aide . Je m’interroge sur le fait du télégramme ,le micromaster actuel utilise le télégramme PPO3 soit 2 PZW s’agit il du télégramme standard ?
Predator69
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 15 oct. 2018, 13:04

Re: Micromaster 440

Message par Predator69 »

Re bonjour , Je suppose que si j’utilise le télégramme 1 de mon g120 PZD-2/2 la gestion dans mon programme automate sera la même mise à part la configuration matériel à changer . Cela est-il possible ?
JulienM67
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 38
Enregistré le : 14 août 2018, 19:05
Localisation : Alsace
Contact :

Re: Micromaster 440

Message par JulienM67 »

hello,

je sais que sur les G120 tu peux créer tes propres télégrammes, donc ce que tu peux faire, c'est de décortiquer le télégramme de ton micromaster et ensuite le comparer avec ceux du G120, si tu as de la chance t'en a un qui correspond, sinon il ne te reste plus qu'à en créer un :lol:

Il me semble que la composition des télégrammes est détaillé dans la doc du G120... je ne connais pas les micromaster440 mais logiquement tu dois pouvoir trouver ça quelque part...
Predator69
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 15 oct. 2018, 13:04

Re: Micromaster 440

Message par Predator69 »

Bonsoir, Merci de ton retour , je vais regarder si un télégramme correspondrai au mien sinon je suiverai ton conseil et j’esserai de crée directement le mien .
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Micromaster 440

Message par Lorent2 »

Le télégramme PPO3 est du type PZD 2-2. Il est standard entre le 440 et le G120. Rien à modifier de ce coté.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Predator69
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 15 oct. 2018, 13:04

Re: Micromaster 440

Message par Predator69 »

Bonjour, Dans ce cas si j’utilise le même télégramme sur mon g120 je n’ai rien n’a changer mise à part la configuration matériel et refaire une mise en service complète du g120 si j’ai bien compris ?
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Micromaster 440

Message par Lorent2 »

Faire une mise en service classique du var, vérifier le bon fonctionnement en manu via l'IOP par exemple.
Passer en consigne venant du bus P700 (ou P1000 je sais plus) à la valeur 6, renseigner l'adresse DP sur P0918.

Dans le menu diagnostic de l'IOP, tu peux voir chaque bit du mot de commande reçu.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Predator69
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 15 oct. 2018, 13:04

Re: Micromaster 440

Message par Predator69 »

Bonjour, Merci de ton retour . D’accord dans ce cas je renseigne mon télégramme soit le standard 1 dans mon G120 , je charge ma configuration matériel dans mon S7-300 . J’effectue une mise en service standard de mon g120 et normalement tout devrait tourner comme auparavant avec le MM440 .
JulienM67
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 38
Enregistré le : 14 août 2018, 19:05
Localisation : Alsace
Contact :

Re: Micromaster 440

Message par JulienM67 »

une fois que tu as finis et que ça fonctionne, n'oublie pas de mettre le P970 à 1,(il revient a 0 tout seul) ça permet de sauvegarder la RAM en ROM et donc ne pas perdre la config en cas de coupure secteur ;)
Predator69
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 6
Enregistré le : 15 oct. 2018, 13:04

Re: Micromaster 440

Message par Predator69 »

Bonjour , Merci à tous pour vos retour . Cela va me permettre de beaucoup avant dans mon projet et de me concentrer sur d’autre partie. :)