Bonjour,
Je vais peut être remettre à niveau une installation a base de Premium Fipio et de modules TBX entrées et sorties TOR. J'étais parti sur de l'OTB avec des cartes TM2 en HE10 pour mettre des ABE7 à l'emplacement des TBX et ainsi éviter d'avoir à tout recâbler mais je vois chez mon fournisseur que les cartes TM2 de Twido ne sont plus commercialisées. Du coup il faudrait que je passe sur du STB mais je ne sais pas si on peut mettre des ABE sur ces cartes. Ou alors du Momentum avec une tête Ethernet mais niveau cout et peut être pérennité je ne sais pas ce que ça peut donner. Sinon est ce que quelqu'un aurait une autre idée voire même hors Schneider pour des modules compact de 16 entrées et 16 sorties relais en Modbus TCP/IP ?
JC
Remplacement modules TBX Fipio
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2242
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Remplacement modules TBX Fipio
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Remplacement modules TBX Fipio
Salut,
Il n'y a pas de pb à mettre des ABE sur des STB.
Sur les modules 16E STBDDI3725KC, il faut ajouter le connecteur HE10 STBXTS6510 et tu pars avec un câble ABFH20H.00 vers ton ABE.
Sur les modules 16S STBDDO3705KC, il faut ajouter le connecteurs HE10 STBXTS6610 et tu pars de la même manière avec un câble ABFH20H.00 vers un ABE.
Il n'y a pas de pb à mettre des ABE sur des STB.
Sur les modules 16E STBDDI3725KC, il faut ajouter le connecteur HE10 STBXTS6510 et tu pars avec un câble ABFH20H.00 vers ton ABE.
Sur les modules 16S STBDDO3705KC, il faut ajouter le connecteurs HE10 STBXTS6610 et tu pars de la même manière avec un câble ABFH20H.00 vers un ABE.
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2242
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Remplacement modules TBX Fipio
En effet je viens de voir ça dans le catalogue. Bon je vais partir la dessus mais du coup si je comprend bien en OTB, il ne reste plus que la tête avec entrées/sorties intégrées sans possibilité d'extension ?
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Remplacement modules TBX Fipio
Effectivement, les OTB sont en annonce d'arrêt de commercialisation et sont remplacés par des têtes sans E/S intégrées, en ajoutant sur le côté les E/S TM3.
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2242
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Remplacement modules TBX Fipio
Ça pourrait être bien ça, c'est quoi la ref de la tête en question ?
JC
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2242
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: Remplacement modules TBX Fipio
Bonsoir,
Tu m'a vendu du rêve là, on voit bien que tu est commercial
bon je vais voir ce que je peut faire en STB, ce sera peut être le plus simple parce que dores et déjà les cartes TM2 DDI32 et DDO32 me sont annoncées indisponibles chez Rexel à ce jour.
JC
Tu m'a vendu du rêve là, on voit bien que tu est commercial
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: Remplacement modules TBX Fipio
C'est surtout que Rexel ne veux plus stocker ça. Vaut mieux partie en STB, ça au moins c'est pérenne !