Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
bonjour,
dans quel cas dois-je relier le neutre de mon secondaire a la terre ?
il me semble avoir compris que lorsque je suis en régime IT il faut relier le neutre a la terre, mais dois-je le faire aussi lorsque je suis en TT ou TN ?
Derrière AL2, dois-je relier le neutre a la terre? ( régime TT.)
je vous remercie pour vos réponse.
Tu ne le fais jamais, Même en IT ? Sur une machine en IT l'apave ma fait relier le 0v à la terre.
C'est pour ça que je me demande si je doit le faire sur les autres régimes
slts,
Disons que si la terre est de bonne qualité et les liaisons équipotentielles correctement faites , ça ne gêne pas,
Sauf que chez des petits utilisateurs c’est rarement la cas.
Dans le cas d'une commande 24V, la liaison du 0V à la terre est une OBLIGATION.
C'est destiné à empêcher les marches intempestives d'une circuit !
Car dans le cas d'une fuite de courant vers la terre, si le 0V n'est pas reliée, il n'y a pas de court-circuit !
si un bouton de marche (ou d'arrêt) est placé dans une boite métallique, une première fuite (depuis l'amont d'un bouton) ne sera pas détectée, la seconde fuite (depuis l'aval du bouton) court-circuitera celui ci provoquant la marche intempestive (si c'est le bp marche) ou l'impossibilité d'arrêter (si c'est le bp arrêt) ledit circuit !
Donc, à part les circuits de mesures 'purs' il faut relier le 0V à la terre derrière une alimentation 24V !
De plus (à part en autotransformateur) derrière un transformateur, tu est isolé du circuit d'origine et tu DOIS donc refaire un régime de neutre (IT,TT,TN,TNC) peut importe le régime de neutre de l'amont !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
slts,
disons que j'avais été emmerdé avec ça, destruction périodique d'un récepteur électronique, ceci dit si c'est obligatoire je vais étudier et reconsidérer
la question. ou je met un disjoncteur différentiel, à voir