ETY4103 sur PL7-Pro

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
arsenic51
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 20
Enregistré le : 12 mai 2017, 17:28

ETY4103 sur PL7-Pro

Message par arsenic51 »

Bonjour à tous,

Je désire ajouter un afficheur Proface sur un premium équipé d'un processeur P57 déja équipé d'un port ethernet intégré.
Je ne veux pas utiliser le port ethernet intégré et me mettre sur un autre réseau. J'ai donc ajouter une carte ETY4103 que j'ai paramétrée en 192.168.0.2 . J'ai paramétré le Proface en 192.168.0.3.
Pas de dialogue en passant par L'ETY.
Si je paramètre la même adresse sur le port intégré du processeur, là çà fonctionne.
Je suppose qu'il doit y avoir une configuration particulière pour que l'ETY puisse accéder à l'automate.
Merci pour votre aide. :D

Cdt
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: ETY4103 sur PL7-Pro

Message par itasoft »

slts,
-donner la référence complété du P57xxxxxxxx
-Le protocole c'est ModBus TCP/IP ???
Modifié en dernier par itasoft le 03 févr. 2019, 11:45, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: ETY4103 sur PL7-Pro

Message par fish »

Salut,
Tu n'es pas en I/O scan sur la TSX4103 ?
arsenic51
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 20
Enregistré le : 12 mai 2017, 17:28

Re: ETY4103 sur PL7-Pro

Message par arsenic51 »

C'est un TSX P573623A etc c'est bien du modbus TCP.
Il n'y a pas d'IO Scanning
Cdt
arsenic51
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 20
Enregistré le : 12 mai 2017, 17:28

Re: ETY4103 sur PL7-Pro

Message par arsenic51 »

J'ai entré une adresse Xway 1.1 sur l'ETY et ça marche.
Si quelqu'un a une explication ...?
cdt
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: ETY4103 sur PL7-Pro

Message par itasoft »

slts,
quel est nom exact du pilote utilisé sur le PROFACE ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
arsenic51
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 20
Enregistré le : 12 mai 2017, 17:28

Re: ETY4103 sur PL7-Pro

Message par arsenic51 »

Capture.JPG
Répondre