Localisation : Régions Centre

[RESOLU] Tempo sur tia V13 avec un S7-1200

Message par dimit »

Bonjour,

Sur un programme déjà existant, je veux ajouté une temporisation, aucun problème pour l'écrire et la transférer sauf que ma temporisation ne fonctionne pas. Quand je suis en visu dynamique à aucun moment la tempo prend en compte mon entrée à 1.

Pour faire un essai j'ai fait une ligne très simple : sur présence d'un capteur toujours à 1 lancement de la tempo et à la fin de la tempo activation d'un bit à 1.

Je ne comprend pas y'a t'il une déclaration à faire sur TIA pour que cela fonctionne ?

Merci de votre aide.
Avatar du membre
dimit
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 13
Enregistré le : 29 nov. 2015, 18:01
Localisation : Régions Centre

Re: Tempo sur tia V13 avec un S7-1200

Message par dimit »

Bonsoir,

Je viens de refaire une config automate de base, une ligne de programme toutes simple :
Tempo.JPG
.

ça ne marche toujours pas !!!
steph68
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 275
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:23

Re: Tempo sur tia V13 avec un S7-1200

Message par steph68 »

hello,
sur présence d'un capteur toujours à 1
la tempo se déclenche sur un front montant (passage de 0 à 1)

@+
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Tempo sur tia V13 avec un S7-1200

Message par itasoft »

slts,
Depuis quand les tempos marchent sur front ?
Même si TON veut dire MONOSTABLE chez Siemens ça doit passer à 1
Ou alors c’est des tempos faites spécialement pour Siemens. LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
steph68
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 275
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:23

Re: Tempo sur tia V13 avec un S7-1200

Message par steph68 »

Depuis quand les tempos marchent sur front ?
depuis que c'est normalisé et que ça fonctionne pareil sur tout les automates --> déclenchement par front montant

ceci dit au démarrage, la mémoire de l'état antérieur est à zéro, donc oui ça devrait démarrer au moins une fois ... s'il a fait une init mémoire ... (raz du DB1)

@+
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Tempo sur tia V13 avec un S7-1200

Message par itasoft »

slts,
comment ça !!! c'est normalisé ? depuis quand ? je suis pas au courant ,
ça voudrait dire que dans l'exemple ci dessous on doit mettre un contact front montant pour que la tempo démarre ?

cliquer dessus pour agrandir la photo
______BP.JPG
Modifié en dernier par itasoft le 08 févr. 2016, 23:08, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
steph68
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 275
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:23

Re: Tempo sur tia V13 avec un S7-1200

Message par steph68 »

comment ça !!! c'est normalisé ?
la blague de la soirée ... sans commentaires ... :mrgreen:

la tempo fonctionne, qu'il place une bobine à la sortie Q ou qu'il fasse une table d'animation pour voir l'état réel en testant "IEC_Timer_0_DB.Q" ou "IEC_Timer_0_DB.ET" (c'est la visu dyn qui est pourrie, pas d'animation du bloc TON lui même sauf le décompte au dessus T#0ms = tempo écoulée ou jamais démarrée)

@+
steph68
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 275
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:23

Re: Tempo sur tia V13 avec un S7-1200

Message par steph68 »

ça voudrait dire que dans l'exemple ci dessous on doit mettre un contact front montant pour que la tempo démarre ?
ce n'est pas ce que j'ai dis ...
le trigger est interne à la tempo
une tempo s'initialise sur un front montant (ET = PT)
et le décompte se fait tant que l'entrée est à 1

@itasoft : t'es en mode "troll" ce soir ?

@+
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Tempo sur tia V13 avec un S7-1200

Message par itasoft »

slts,
OK, c est le front interne a la Tempo pour le Preset, rien à voir avec le démarrage de la tempo, donc son exemple doit marcher,
Avec ton histoire de front tu m'as fait peur.LOL
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
steph68
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 275
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:23

Re: Tempo sur tia V13 avec un S7-1200

Message par steph68 »

oui son exemple doit marcher
c'est juste l'interprétation de ce qu'il voit à l'écran qui doit être mauvaise

@+