Bonjour,
étant stagiaire on me demande de programmer un pesons i40 de precia molen.
Je ne comprends pas trop ce que j'ai a faire et surtout comment ce pesons fonctionne
étant stagiaire on me demande de programmer un pesons i40 de precia molen.
Je ne comprends pas trop ce que j'ai a faire et surtout comment ce pesons fonctionne
Modifié en dernier par skywizzy le 20 févr. 2019, 13:37, modifié 3 fois.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN
slts,
le i40 de precia molen c'est pas un peson mais un indicateur .
commencer déjà par télécharger la doc
le i40 de precia molen c'est pas un peson mais un indicateur .
commencer déjà par télécharger la doc
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN
Bonjour,
J'ai toute la docs
j'ai pas dit mais c'est sous PL7 pro
J'ai toute la docs
j'ai pas dit mais c'est sous PL7 pro
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN
slts,
-connaitre le protocole de communication disponible sur le i40
-connaitre les adresses des informations à lire ou écrire dans le i40
c'est avec quel automate ?
-connaitre le protocole de communication disponible sur le i40
-connaitre les adresses des informations à lire ou écrire dans le i40
c'est avec quel automate ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN
TSX574832A
le I40 communiquera en ethernet
le I40 communiquera en ethernet
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN
sslts,
Ethernet c'est vague,
voir sur le i40 si ya le ModBus TCP/IP
Ethernet c'est vague,
voir sur le i40 si ya le ModBus TCP/IP
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN
Oui il y a Ethernet modbus TCP
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN
slts,
il te reste plus qu'a connaitre les adresses des registres à lire
quels informations tu dois remonter dans l'automate ?
il te reste plus qu'a connaitre les adresses des registres à lire
quels informations tu dois remonter dans l'automate ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN
Déjà io scanning je sais pas ce que c'est
Aprés si je me réfere a la documentation si je dois remonter le poids net l'adresse est @+260
@" représente la valeur de départ de la zone d'adresse définie par la configuration du port série considéré " autrement dit je vois pas trop la signification
Merci pour votre aide
Aprés si je me réfere a la documentation si je dois remonter le poids net l'adresse est @+260
@" représente la valeur de départ de la zone d'adresse définie par la configuration du port série considéré " autrement dit je vois pas trop la signification
Merci pour votre aide
Modifié en dernier par skywizzy le 20 févr. 2019, 13:38, modifié 2 fois.
Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN
L'IO scanning est une fonctionnalité intégrée à certains processeurs ou cartes de communications qui permet de lire et d'écrire des registres dans des équipements distants en utilisant le protocole Modbus/TCP via une liaison ethernet.
Pour mettre en route cette liaison, il faut:
- que tes esclave et automate soient connecté sur le même réseau (paramétrage adresses IP)
- que ton esclave supporte le protocole Modbus/TCP
- connaitre les adresses des registres (doc technique)
- configurer ton IO scanning via le logiciel PL7 pro ou Unity (plusieurs exemples son disponibles sur le forum)
- une fois bien configuré, les registres sont lus/écris cycliquement et transférés automatiquement dans des variables automate
- ils pourront ensuite être travaillés pour par ex être affichés sur une IHM
Pour mettre en route cette liaison, il faut:
- que tes esclave et automate soient connecté sur le même réseau (paramétrage adresses IP)
- que ton esclave supporte le protocole Modbus/TCP
- connaitre les adresses des registres (doc technique)
- configurer ton IO scanning via le logiciel PL7 pro ou Unity (plusieurs exemples son disponibles sur le forum)
- une fois bien configuré, les registres sont lus/écris cycliquement et transférés automatiquement dans des variables automate
- ils pourront ensuite être travaillés pour par ex être affichés sur une IHM