Profil XIP absent dans PL7Pro [RESOLU]

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 931
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Profil XIP absent dans PL7Pro [RESOLU]

Message par Bruce33 »

Schneider vient de sortir Modbus Driver Suite 14.13.0.0 dont on peut lire parmi les corrections apportées :
PCR-PEP0486984R, PL7 ne peut pas établir de connexion XIP
Les correctifs de sécurité introduits dans la version 14.10.0.0 du composant NetAccess ont entraîné des régressions
dans les méthodes “xip_init” et “XipAutoStart” de WNETWAY2.dll.
Ces méthodes accèdent maintenant à la mémoire partagée avec le droit d'accès «FILE_MAP_WRITE»
au lieu de "FILE_MAP_ALL_ACCESS".
J'ai testé cette mise à jour : effectivement elle permet de corriger le bogue des pilotes XIP absents de PL7 Pro.

Malheureusement ce pilote n'est actuellement accessible que pour les abonnés aux services Schneider.
Les dernières applis diffusées gratuitement (Unity Loader V14, EcoStruxure Machine Expert Basic V1) n'incluent pas cette nouvelle version.
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 931
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Profil XIP absent dans PL7Pro [RESOLU]

Message par Bruce33 »

Pour ceux qui ne sont pas abonnés au services Schneider,
le logiciel Modbus Driver Suite 14.13.0.0 est disponible au téléchargement : https://www.schneider-electric.com/en/d ... iverSuite/
C'est dans le pages anglophones du site Schneider Electric mais bizarrement pas dans les pages françaises.