Problème de transition soMachine Basic

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Elkilleros
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 25
Enregistré le : 16 mai 2019, 14:29

Problème de transition soMachine Basic

Message par Elkilleros »

Bonjour,

J'ai un bout de grafcet simple qui doit activer une sortie automate si un mot = un entier et si un autre mot = un autre entier, seulement voilà, même quand les conditions sont remplies, la sortie (en l'occurrence %Q4.0) ne passe pas à l'état 1.

Je sais que je fournit très peu de détail, mais avez vous déjà eu ce problème ?

voici une capture d'écran du ladder en question :

Comme vous pouvez le voir dans les bloc comparaisons, les mots on bien la bonne valeur, mais rien à faire la sortie reste à "False"
Fichiers joints
Capture.JPG
Avatar du membre
chgui
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 126
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:05
Localisation : Amiens

Re: Problème de transition soMachine Basic

Message par chgui »

Salut, question à deux balles, l'automate est bien en run? (Je me suis deja fait avoir sur so machine :D :D )
La sortie n'est pas écrite autre part?
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Problème de transition soMachine Basic

Message par Bruce33 »

Et que dit le petit panneau jaune /!\ en haut à gauche du réseau ?
Elkilleros
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 25
Enregistré le : 16 mai 2019, 14:29

Re: Problème de transition soMachine Basic

Message par Elkilleros »

l'automate est bien en run, le message dit "la bobine %Q4.0 est déjà utilisée ailleur"

mais jusqu'à présent ça a jamais posé problème
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: Problème de transition soMachine Basic

Message par Bernardo59 »

Bonjour,

Dans un programme automate, on fait ce qu'on appelle l'unicité des sorties.
C'est la base, ta sortie automate ne doit en aucun cas être écrite deux fois.
TotoMK2
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 11 févr. 2019, 10:50

Re: Problème de transition soMachine Basic

Message par TotoMK2 »

L'automate lit de haut en bas et de droite a gauche donc si tu as deux fois la même sortie ton automate ne lira que la dernière.
Si tu veux résoudre ton problème il suffit de mettre l'autre ligne de code en parallèle sur la même sortie. :D
Répondre