Message par abouziane »

itasoft a écrit : 04 juin 2019, 19:02 Slts,
la TM3AI2H c'est pas bon pour sonde pt100 voir la TM3TM3 voir l'aide en ligne pour les raccordements
Bonjour,

Merci pour la réponse rapide. j'ai d'autre capteur de température :
temperature.png
temperature.png (41.87 Kio) Vu 2965 fois
arch.png
arch.png (19.36 Kio) Vu 2965 fois
Vous pensez que ça serai compatible avec TM3AI2H.

Merci comme toujours.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7141
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: M251 TM3

Message par itasoft »

Slts,
Il faut regarder la courbe car en principe ces gadgets à 2 € ne sont pas linaires il faut programmer un algorithme pour voir une sortie linaire,
à voir
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
ericlardechois
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 124
Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28

Re: M251 TM3

Message par ericlardechois »

Bonjour,

La bête noire à trois patte communique en bus I2C, ce n'est pas de l'analogique !
(sinon, c'est un assez bon capteur)

Pour la sonde thermocouple, il faut un convertisseur thermocouple/4-20mA pour l'adapter à votre carte

Eric
abouziane
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 04 juin 2019, 11:26

Re: M251 TM3

Message par abouziane »

itasoft a écrit : 04 juin 2019, 22:40 Slts,
Il faut regarder la courbe car en principe ces gadgets à 2 € ne sont pas linaires il faut programmer un algorithme pour voir une sortie linaire,
à voir
salut,

Je regarderai ça, merci beaucoup.
abouziane
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 04 juin 2019, 11:26

Re: M251 TM3

Message par abouziane »

ericlardechois a écrit : 05 juin 2019, 08:10 Bonjour,

La bête noire à trois patte communique en bus I2C, ce n'est pas de l'analogique !
(sinon, c'est un assez bon capteur)

Pour la sonde thermocouple, il faut un convertisseur thermocouple/4-20mA pour l'adapter à votre carte

Eric
Bonjour,
Corrige moi si je me trompe, le module TM3AI2H je pense qu'il comprend les signaux soit en 4-20ma ou même 0-20ma soit en -10V-10V ou 0V-10V.
Merci comme beaucoup comme toujours.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7141
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: M251 TM3

Message par itasoft »

slts,
il te faut un convertisseur sonde pt100 / 4..20 mA
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
ericlardechois
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 124
Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28

Re: M251 TM3

Message par ericlardechois »

Oui le module "comprend" le 4-20mA le 0-20mA le 0-10v ...
Éric
abouziane
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 04 juin 2019, 11:26

Re: M251 TM3

Message par abouziane »

Salut,

Oui j'ai bien compris pardon .

merci à vous.