Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
longhorn800
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 06 juin 2019, 22:25

Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)

Message par longhorn800 »

Bonjour,

J'ai reconditionné un ancien disque dur qui était sous windows XP en virtuel. Et je l'ai monté sur un Windows 7 en 64 bits.
Le lancement de windows XP ce passe correctement. J'ai bien mes drivers d'installer pour l'UNTELWAY, et ma redirection de port serie activé dans virtuelbox. Mais lorsque je veux me connecter sur l'automate avec PL7 pro avec mon cable TSXPCX1031 pas moyen. Avez vous une idée ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7804
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)

Message par itasoft »

Slts,
Soit c’est le port série qui ne n’est pas reconnu ou c’est le driver Unitelway qu’il ne trouve pas ou qui n'est pas de la bonne version.
Pour tester le port série on peut entre autre le faire (dans la VM) avec l’Hyperterminal (hypertrm.exe) envoyer un fichier texte vers un autre récepteur RS232 (PC ou autre)
Le test du driver Unitelway peut se faire entre autre (dans la VM) avec le « Driver Manager » (XWAYMgr.cpl)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
longhorn800
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 06 juin 2019, 22:25

Re: Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)

Message par longhorn800 »

Le port COM est bien afficher dans les périphériques de Windows XP, pour la version UNTELWAY V1.11 IE23
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7804
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)

Message par itasoft »

slts,
disons que sur mon Windows 7 j'ai la version V2.4 IE14 qui marche, il se peut que ça soit à cause de ça, mais c'est pas sur,
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
longhorn800
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 06 juin 2019, 22:25

Re: Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)

Message par longhorn800 »

Sur le pc hote, je n'ai pas installer les drivers Untelway, il n'y a que sur la machine virtuel où ils sont installé
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7804
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)

Message par itasoft »

slts,
bonne question, comme je suis pas sur une VM peux pas te dire, disons que en principe y as besoin que sur la VM, à voir
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Normalement il n'y a rien à installer sur la machine hôte. La version du driver Unitelway me paraît correcte.
Mais la machine hôte peut effectivement bloquer l'accès au port série. Cela peut arriver avec un logiciel comme RSLinx par exemple. Mais probablement VirtualBox donnerait une alerte...
Peut-on avoir une copie d'écran de la configuration du port série dans Virtualbox ? Et la configuration du driver Unitelway ?
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: Problème connexion PL7 VM XP (Hote Win 7 x64)

Message par Bernardo59 »

Salut,

Il faut forcer le port com virtuel dans le driver manager.
Fichiers joints
ForcedVirtualCom.PNG
ForcedVirtualCom.PNG (11.16 Kio) Vu 4578 fois