SIWAREX M

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
varach
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Enregistré le : 26 avr. 2016, 13:27

SIWAREX M

Message par varach »

Bonjour ,

nous avons décelé une dérive sur une cuve avec 3 pesons.
Savez vous si on peut corriger sur la siwarex M ?

Bonne journée

Yann
Avatar du membre
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Enregistré le : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: SIWAREX M

Message par bipcoyote »

Bonjour,
Perso, je n'ai jamais eu de décalage sur une carte Siwarex.
A chaque fois que nous avons eu un décalage de la mesure, en discutant avec les exploitants ou maintenance, il y a toujours eu un souci, peson touché avec un clarque, soudure sur la cuve alors que peson et carte non débranché etc.....
On a du refaire un étalonnage de la cuve incriminée avec le logiciel Siwatool.
+
varach
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Enregistré le : 26 avr. 2016, 13:27

Re: SIWAREX M

Message par varach »

Bonjour ,

Merci pour ta réponse .
J'utilise SIWAREX M , carte ancienne .
Je n'ai pas trouvé de documentation en FR pour un ré étalonnage , et le soft que j'ai est en DE ..
As tu une piste ?

Bonne journée

Yann
Avatar du membre
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Enregistré le : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: SIWAREX M

Message par bipcoyote »

dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 819
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: SIWAREX M

Message par dpo »

petite astuce pour siwarex en ethernet
sur support siemens il y'a un projet type pour ecran ktp
y a juste à le lancer en simulation runtime sur tia (sans avoir l'écran) avec la bonne IP
c'est selon moi plus convivial que siwatools, mais faut avoir TIA
Au passage de mémoire, l'adressage IP via siwatools ne fonctionne pas bien (perte de l'IP chargée au redémarrage)
il faut utiliser un soft siemens d'affectation IP dont j'ai perdu le nom
varach
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Enregistré le : 26 avr. 2016, 13:27

Re: SIWAREX M

Message par varach »

Merci beaucoup !!
je creuse et reviens vers vous ,

Bonne journée ,

Yann
varach
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Enregistré le : 26 avr. 2016, 13:27

Re: SIWAREX M

Message par varach »

Bonjour ,;

on vient de faire verifier notre cuve peson , 3 pesons .
Il y a une dérive de 14kg à 200 Kg ,
Savez vous si il y a un moyen de corriger dans le siwatool ?

si je saisi un poids d'ajustement que je rempli ma cuve avec 400kg et que je fais a"juster point un" .. ?

<a href='https://www.casimages.com/i/190702014528787436.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>

Bonne journée ,

yann
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: SIWAREX M

Message par itasoft »

slts,
ceci dit, la dérive peut venir d'un peson qui serait HS
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
varach
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Enregistré le : 26 avr. 2016, 13:27

Re: SIWAREX M

Message par varach »

itasoft a écrit : 02 juil. 2019, 14:05 slts,
ceci dit, la dérive peut venir d'un peson qui serait HS
Bonjour ,

oui , évidement , mais dans un premier temps j'aurai voulu retenter une 'calibration" pour voir le comportement, si possible .

Bonne journée

Yann
Avatar du membre
bipcoyote
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 203
Enregistré le : 16 janv. 2018, 13:19
Localisation : Dunkerque

Re: SIWAREX M

Message par bipcoyote »

Bonjour,
Pas sur les anciens logiciels, il n'y a que à ma connaissance sur les logiciels des cartes FTA et FTC que tu peux mettre plusieurs points de mesure.
+
Répondre