Limitations services IO SCanning M580

Message par sinced »

Bonjour a tous,
A tout hasard savez vous s'il existe des limitations sur l'utilisation du service IO Scanning sur le M580 ? Je pense au nombre maximum d'equipements avec lesquels on peut communiquer et la taille des echanges (je sais que pour la reception la CPU peut absorber ce qu'elle peut stocker limitation %MW).
Avatar du membre
fish
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 991
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Limitations services IO SCanning M580

Message par fish »

Bonjour,
Ici le catalogue : http://download.schneider-electric.com/ ... D2151012FR
C'est quasiment illimité, vu le nombre de coupleur que l'on peut mettre dans la bête.
De base 128 équipements sur l'UC.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7152
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Limitations services IO SCanning M580

Message par itasoft »

slts,
pas encore eu l'occasion d'utiliser le M580 (M340 seulement) j'ai crée vite fait un projet test M580 pour voir de près cette grosse drouille d'usine à gaz,
j'ai pas trouvé trace de IO/Scanning nulle part , ou se cache t'il ???????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bruce33
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 739
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Limitations services IO SCanning M580

Message par Bruce33 »

itasoft a écrit : 19 juin 2019, 20:52 j'ai pas trouvé trace de IO/Scanning nulle part , ou se cache t'il ???????????
Bonjour,

Pour les ports Ethernet qui font à la fois Modbus TCP et Ethernet/IP, la configuration se fait dans le navigateur DTM.
C'est moins intuitif pour l'IO Scanning, je trouve.

Des explications chez Schneider : How to create an IO scanner variable in the M580 DTM
C'est en rosbif - je n'ai pas trouvé l'équivalent en français - mais cela ne devrait pas poser de problème à l'auteur de moulinettes de traduction !
On trouve aussi une vidéo en espagnol : ¿ Cómo realizar peticiones de IO Scanner en M580 ?

Alors on se retrouve avec le piège des versions de DTM, et avec des variables structurées par forcément adaptées (merci les variables BYTE !)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7152
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Limitations services IO SCanning M580

Message par itasoft »

@bruce33
OK, vu, c'est de la démence !!!!!!!!!!!!!!
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Laurent
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 107
Enregistré le : 20 oct. 2015, 11:16
Localisation : Oise et Ile-de-France / France

Re: Limitations services IO SCanning M580

Message par Laurent »

Salut,

pour les tables de BYTE définies par défaut une fois l'équipement créé, il ne faut pas hésiter à redéfinir ça, par exemple, pour changer les variables en tableau de WORD :
- on sélectionne tous les BYTE,
- cliquer sur le bouton Définir les items,
- choisir le type de données souhaitées,
- sélectionner Définir la zone sélectionnée comme -> Un item de type tableau,
- nommer l'item comme on le souhaite (ex.: IW)

Ce qui définit une structure de données de type tableau de WORD, accessible dans le programme comme <equipement>.IW[ <index> ]
Laurent
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1251
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Limitations services IO SCanning M580

Message par sinced »

fish a écrit : 19 juin 2019, 20:25 Bonjour,
Ici le catalogue : http://download.schneider-electric.com/ ... D2151012FR
C'est quasiment illimité, vu le nombre de coupleur que l'on peut mettre dans la bête.
De base 128 équipements sur l'UC.
Merci Fish pour ton retour.
Je suis sur une architecture avec 1 M580 (BMEP581020) client qui doit communiquer avec une quarantaine de M221. Je n'ai nullement l'intention de me taper les requêtes.
MikeKol
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 156
Enregistré le : 22 oct. 2015, 20:20

Re: Limitations services IO SCanning M580

Message par MikeKol »

Sur la CPU M580 tu est limité à 64 équipements mais d'après un collègue aussi 64 requêtes vue qu'il ne pouvait plus ajouter de requête peut-être sur d'autre PCU c'est plus.
Sur les NOCs normalement c'est plus mais je n'ai pas le chiffre en tête.

Si communication en Modbus TCP/IP via la CPU seul le port service fonctionne, déjà eut le souci sur un revamping entre la communication M580 et Sofrel.
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1251
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Limitations services IO SCanning M580

Message par sinced »

MikeKol a écrit : 29 juin 2019, 00:41 Sur la CPU M580 tu est limité à 64 équipements mais d'après un collègue aussi 64 requêtes vue qu'il ne pouvait plus ajouter de requête peut-être sur d'autre PCU c'est plus.
Sur les NOCs normalement c'est plus mais je n'ai pas le chiffre en tête.

Si communication en Modbus TCP/IP via la CPU seul le port service fonctionne, déjà eut le souci sur un revamping entre la communication M580 et Sofrel.
OK 64 ce n'est pas mal deja. J'espere qu'il est possible sur une ligne d'equipement de pouvoir a la fois lire et ecrire (ce qui n'etait pas possible sur le premium ou il fallait en fait une ligne pour la lecture et une ligne pour l'ecriture).
MikeKol
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 156
Enregistré le : 22 oct. 2015, 20:20

Re: Limitations services IO SCanning M580

Message par MikeKol »

De souvenir la lecture et l’écriture en une même trame fonctionne sauf si l'équipement derrière ne le supporte pas, j'ai eut le cas pour des variateur danfoss. Sur M580 oui, cela fonctionne.