renovation production d'eau glacée "regulation temperature"

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
remi
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 21 sept. 2019, 01:12

renovation production d'eau glacée "regulation temperature"

Message par remi »

bonjour,
jais récupéré une petit production d'eau glace, don l'armoire et l'automatisme se trouvait dans un état pitoyable.

le groupe reste en bonne état, il dispose,
d'un capteur basse pression 4-20mA d'une plage de -1a9bar,
2 capteur de pression 0-10v d'une plage 0a1bar en entre sortie d'échangeur a plaque "je suppose pour vérifié la prise en glace",
4 sonde de température,
2 PT100 pour mesure la basse et hotte pression,
2 PT1000 en entre sortie échangeur,
pour la pompe elle a un débit de 0.85L/minute, et d'un pression Max de 0.35mbar.

pour l'armoire elle avais,
un automate TWIDO TDLMD20DRT,
un module TM2MI8HT,
un module TM2AMI4LT,
avec un magelise HMiS5T.

pour la régule de température un MR53 JCI

après plusieurs tentative de rénovation de l'armoire électrique, et vu que la connexion automate>PC ne se faisait plus, jais tous rénové avec du neuf.

l'automate et un TM221CE40T,
un module TM3DI16,
un modules émetteur/récepteur TM3XTRA1/TM3XREC1,
un module TM3TI4G,
un module TM3AI4G,

pour la programmation elle c'est faite sans trop de problème pour la partie gestion du groupe.

mais voila je souhaiterais faire la régularisation de température, avec l'automate en remplacement du MR53,
mais la je coince un peu et me pose des question

1 et tille nécessaire de faire un étalonnage des capteur ou rajoute une quelconque formule ??

2 pour faire ma régulations je voulais utilise, deux bloc de comparaison pour faire mon on et off compresseur, et un bloc d'opération pour faire mon hystérésis, je suis sur la bonne voie ou pas??

j’avoue que tous se qui et capteur jais jamais trop touche

dans l'attente de votre aide précieuse
d'avance merci.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: renovation production d'eau glacée "regulation temperature"

Message par itasoft »

slts,
Pour faire de la régulation sur le M221 il faut utiliser les PID qui sont fait pour ça
ps:
Pour la régulation voir avec Kallysto qui est « La Reine de la Régul » la seule capable de taper 15 pages de texte pour t’expliquer,
car moi après 10 lignes de texte je suis au bord de l’épuisement.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
remi
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 21 sept. 2019, 01:12

Re: renovation production d'eau glacée "regulation temperature"

Message par remi »

bonjour et merci

jais déjà pensé a utilise le PID, mais sur un compresseur c'est plus du tout ou rien non ??

le PID ça risque pas de tue le compresseur avec les impulsion ??
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: renovation production d'eau glacée "regulation temperature"

Message par sinced »

remi a écrit : 21 sept. 2019, 10:36 bonjour et merci

jais déjà pensé a utilise le PID, mais sur un compresseur c'est plus du tout ou rien non ??

le PID ça risque pas de tue le compresseur avec les impulsion ??
avec le PID tu peux faire du PWM (apres a voir en fonction de tes exigences.)
Sinon oui avec les blocs Operate sur Machine Expert Basic on fait tout.
remi
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 21 sept. 2019, 01:12

Re: renovation production d'eau glacée "regulation temperature"

Message par remi »

Bonjour et merci pour vos réponse,

En fait le bute se de faire une régulation de température en entré d’échangeur,

On va dire un point de consigne de 10°C
Donc le groupe dois réguler 4°C sous le point de consigne et reprendre à 3°C au-dessus du point de consigne

En sachant que mon compresseur doit avoir une pose de 10 à 15 minute d’anti cour-cycle.

A la base je voulais faire
Pour la mise en route du compresseur ;
Un bloc d’opération
%MW0 := %MW1+3
Pour la commande du compresseur
Un bloc de comparaison
%IW2.2<%MW0------%Q0.1 en fronde montant
-----------------------------------------------------------------
Pour la régulation du compresseur ;
Je partirai sur un bloc d’opération
%MW2 := %MW1-4
Pour Un bloc de comparaison
La mise en régulation du compresseur
%IW2.2=%MW2------%Q0.1 en front descendant
------------------------------------------------------------------
%MW1= point de consigne
%MW0= point de consigne plus l’hystérésis
%MW2= point de consigne moins l’hystérésis.