bonjour,
j' ai besoin de votre aide
nous avons souvent un defaut 8506 sur un lexium 62.
avez vous des pistes pour m ' aiguillier.
merci d avance
LEXUIM 62
Re: LEXUIM 62
Bonjour,
La première chose à faire est de consulter la documentation technique du Lexium en question afin d'identifier la signification d'un défaut 8506 et voir quels sont les remèdes préconisés.
La première chose à faire est de consulter la documentation technique du Lexium en question afin d'identifier la signification d'un défaut 8506 et voir quels sont les remèdes préconisés.
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 932
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: LEXUIM 62
Bonjour,
Le code d'erreur 8506 signifie "Sercos Master comm. not possible"
Probablement un problème de connectique du réseau Sercos. Difficile d'en dire plus sans connaître l'architecture.
Utilisez le logiciel Diagnostics pour vous connecter au contrôleur et essayer d'en savoir davantage.
Le code d'erreur 8506 signifie "Sercos Master comm. not possible"
Probablement un problème de connectique du réseau Sercos. Difficile d'en dire plus sans connaître l'architecture.
Utilisez le logiciel Diagnostics pour vous connecter au contrôleur et essayer d'en savoir davantage.