Ouverture projet WinCC

Partie du forum pour tout ce qui concerne la supervision industrielle. Forum, conseil, astuce et entraide sur les logiciels de supervision tels que PC Vue, Vijeo designer, WinCC, win cc, monitor pro, so machine, Citect, Intouch .
Répondre
Avatar du membre
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 229
Enregistré le : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

Ouverture projet WinCC

Message par Damall »

Bonjour,

j'essaye d'ouvrir un projet WinCC et, j'ai le message suivant :
WinCC ouverture programme.png
WinCC ouverture programme.png (7.35 Kio) Vu 6882 fois
C'est un projet avec Client/Serveur.

J'arrive a ouvrir les vues en passant directement par le graphics designer (en ouvrant directement les fichiers .pdl), mais je n'arrive pas a ouvrir le projet.

Voici les répertoires dans le projet :
WinCC ouverture programme 1.png
Merci.
Avatar du membre
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 229
Enregistré le : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

Re: Ouverture projet WinCC

Message par Damall »

J'ai le même problème en ouvrant des projets exemple de chez SIEMENS.
WinCC ouverture programme 2.png
WinCC ouverture programme 2.png (7.34 Kio) Vu 6873 fois
je ne sais pas comment changer le nom d'ordinateur du serveur.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2087
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Ouverture projet WinCC

Message par philou77 »

Salut, Regarde ici : https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW

Ils parlent de reinstaller SQL server.... si le nom d'ordinateur a changé.

Cela t'aidera peut être...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
jibus
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 27 oct. 2015, 13:08

Re: Ouverture projet WinCC

Message par jibus »

Salut, tu as ce message quand tu ouvre wincc explorer ou quand tu veux lancer le projet ? Si c'est quand tu lance le projet, change le nom de l'ordinateur (double clic sur le nom dans l'onglet ordinateur et clic sur appliquer le nom d'ordinateur local).
Avatar du membre
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 229
Enregistré le : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

Re: Ouverture projet WinCC

Message par Damall »

Salut,

c'est quand je veux ouvrir le projet dans WinCC Explorer.
Avatar du membre
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 229
Enregistré le : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

Re: Ouverture projet WinCC

Message par Damall »

Bon en mettant le nom du PC identique à celui du projet, j'avance un peu, j'ai un autre message d'erreur.
WinCC ouverture programme 3.png
WinCC ouverture programme 3.png (6.53 Kio) Vu 6841 fois
Ensuite je fais comme indiquer sur le site SIEMENS, avec les utilisateurs du GROUP SIMATIC HMI
WinCC ouverture programme 4.png
J'ai démarré ma session windows en administrateur et il apparait déjà dedans.

Que faire?
jibus
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 28
Enregistré le : 27 oct. 2015, 13:08

Re: Ouverture projet WinCC

Message par jibus »

Essaye de relancer le paramétrage de sécurité (dans le menu démarré,siemens automation, simatic, simatic sécurity control).
Avatar du membre
Damall
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 229
Enregistré le : 13 janv. 2016, 09:22
Localisation : Luxembourg

Re: Ouverture projet WinCC

Message par Damall »

Salut,

ça ne fonctionne toujours pas.

Par contre j'ai réussi à l'ouvrir en mettant mon projet dans le répertoire C:\Users\Public\Documents\Siemens\WinCCProjects

J'ai remarqué cela en lançant justement le SIMATIC SECURITY CONTROL, car c'est là que j'ai vue que j'avais un FULL ACCESS dans ce répertoire.

Je vais essayer sur d'autre projets.
Répondre