S7-1200 en mode stop
S7-1200 en mode stop
Bonjour a tous et a toutes,
j'ai un soucis avec un S7-1200, qui gere une terasse lateral sur un bateau.
au depart, je pense que nous avons un probleme de capteur, l'automate fonctionné mais pas tout a fait corectement.
mon mecano a peut etre fait une "connerie", il a retiré la carte memoire, automate sous tension, mais sans operation en cours...
depuis il est en mode "stop"! on a coupé l'alim pour "rebooter" mais il reste en mode stop....
siemens ma fait telecharger "automation tool" et je me suis branché sur l'automate mais l'ordi ne le vois pas...
j'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'automate, donc si quelqun parmi vous pouvez m'aider....
a titre infos je suis dans le golf de St Tropez au cas ou l'un d'entre vous serait dans le coin....
j'ai un soucis avec un S7-1200, qui gere une terasse lateral sur un bateau.
au depart, je pense que nous avons un probleme de capteur, l'automate fonctionné mais pas tout a fait corectement.
mon mecano a peut etre fait une "connerie", il a retiré la carte memoire, automate sous tension, mais sans operation en cours...
depuis il est en mode "stop"! on a coupé l'alim pour "rebooter" mais il reste en mode stop....
siemens ma fait telecharger "automation tool" et je me suis branché sur l'automate mais l'ordi ne le vois pas...
j'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'automate, donc si quelqun parmi vous pouvez m'aider....
a titre infos je suis dans le golf de St Tropez au cas ou l'un d'entre vous serait dans le coin....
Re: S7-1200 en mode stop
quel câble utilises tu?
Si c'est une câble ethernet, il faut connaitre l'adresse IP de l'automate et fixer celle de ton PC sur le même ss-réseau.
Si c'est une câble ethernet, il faut connaitre l'adresse IP de l'automate et fixer celle de ton PC sur le même ss-réseau.
Re: S7-1200 en mode stop
Bonjour,
j'utilise un adaptateur USB rj 45.
j'ai trouvé l'IP via le petit afficheur qu'il y a sur le coffret (afficheur tactile qui permet de faire les fonction manuelement)
un pote m'a expliqué comment rentrer dans le menu caché en touchant l'ecran en haut a droite et en bas a gauche pour y avoir accés...
mon ordi est sous windows 10.
l'ip de l'automate est 192.168.1.1
j'ai donc etait dans parametre, reseau, modifier les option de l'adaptateur (là j'ai trouvé mon ethernet 4, celui qui corespond a mon truc USB)
je double clic dessus puis je le cherche dans la liste (protocole version 4 (tcp/IPV4)
et j'ai rentré mon adresse IP...
j'ai tout rebooté (ordi et automate) mais il a pas trop envi de discuter avec automation tool!
je galere sec sur ce coup...!
ah oui PS: je n'ai aucun voyant rouge sur l'automate... apparement c'est plutot bon signe....
j'utilise un adaptateur USB rj 45.
j'ai trouvé l'IP via le petit afficheur qu'il y a sur le coffret (afficheur tactile qui permet de faire les fonction manuelement)
un pote m'a expliqué comment rentrer dans le menu caché en touchant l'ecran en haut a droite et en bas a gauche pour y avoir accés...
mon ordi est sous windows 10.
l'ip de l'automate est 192.168.1.1
j'ai donc etait dans parametre, reseau, modifier les option de l'adaptateur (là j'ai trouvé mon ethernet 4, celui qui corespond a mon truc USB)
je double clic dessus puis je le cherche dans la liste (protocole version 4 (tcp/IPV4)
et j'ai rentré mon adresse IP...
j'ai tout rebooté (ordi et automate) mais il a pas trop envi de discuter avec automation tool!
je galere sec sur ce coup...!
ah oui PS: je n'ai aucun voyant rouge sur l'automate... apparement c'est plutot bon signe....
Re: S7-1200 en mode stop
Dans la config de TON PC, il faut saisir une autre adresse, pas celle de l'API (par ex 192.168.1.10).
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: S7-1200 en mode stop
Salut !
Pour faire suite à Profnova
Les adresses IP doivent correspondre pour que les appareils se trouvent..
les trois premiers groupe de chiffre DOIVENT ETRE IDENTIQUES pour tout les appareils, le dernier (entre 0 et 255) étant unique à chacun !
Ex :
192.168.1.1 (automate, par ex)
192.168.1.2 (pupitre, par ex)
192.168.1.3 (console pc, par ex)
etc...
Pour tous les appareils, le masque de sous réseau DOIT être
255.255.255.0
Ton IHM et ton automate sont déjà configurés pour communiquer ensemble, reste plus qu'à affecter une adresse unique à la console (pc)
Pour faire suite à Profnova
Les adresses IP doivent correspondre pour que les appareils se trouvent..
les trois premiers groupe de chiffre DOIVENT ETRE IDENTIQUES pour tout les appareils, le dernier (entre 0 et 255) étant unique à chacun !
Ex :
192.168.1.1 (automate, par ex)
192.168.1.2 (pupitre, par ex)
192.168.1.3 (console pc, par ex)
etc...
Pour tous les appareils, le masque de sous réseau DOIT être
255.255.255.0
Ton IHM et ton automate sont déjà configurés pour communiquer ensemble, reste plus qu'à affecter une adresse unique à la console (pc)
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
- Daviddu90
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 135
- Enregistré le : 18 janv. 2019, 08:23
- Localisation : Territoire de Belfort
- Contact :
Re: S7-1200 en mode stop
SAlut,
Si tu as retiré la sd sous tension, il y a de forte chance que ta sd soit morte.
J'ai un S7 1214 sous les yeux et si il est en en run la led "Run/Stop" doit être verte, sinon elle est orange pour signifier en Stop.
Tu en es où avec ta panne?
David
Si tu as retiré la sd sous tension, il y a de forte chance que ta sd soit morte.
J'ai un S7 1214 sous les yeux et si il est en en run la led "Run/Stop" doit être verte, sinon elle est orange pour signifier en Stop.
Tu en es où avec ta panne?
David
Automaticien Indépendant
https://www.dpiautom.com/
https://www.dpiautom.com/
Re: S7-1200 en mode stop
Bonjour a tous, et surtout un tres grand merci pour votre aide....
la "bete" est toujour en panne, le capitaine est un copain donc j'ai un peu de temps....
je vais réessayer mais il me semble que j'avais rentré sur l'ordi une adresse du genre 192.168.1.150
ensuite j'ai 2 questions...
- il y a t'il un parametrage dans "automation tool" par rapport a ma configuration de carte reseau?
- si la carte est cuite ....il faut refaire le programme je presume?
mon souci c'est que les Italiens quand ils construise un bateau comme ca, ils font ce genre de systeme a la "volé"
en gros c'est: bon le client veux une terrasse lateral il nous faut un automaticien pour gerer le truc, et sur le meme bateau suivant la terasse n'y est plus...!
donc c'est galere de retrouver le mec pour refaire le programme qu'il y a dans la carte!
la "bete" est toujour en panne, le capitaine est un copain donc j'ai un peu de temps....
je vais réessayer mais il me semble que j'avais rentré sur l'ordi une adresse du genre 192.168.1.150
ensuite j'ai 2 questions...
- il y a t'il un parametrage dans "automation tool" par rapport a ma configuration de carte reseau?
- si la carte est cuite ....il faut refaire le programme je presume?
mon souci c'est que les Italiens quand ils construise un bateau comme ca, ils font ce genre de systeme a la "volé"
en gros c'est: bon le client veux une terrasse lateral il nous faut un automaticien pour gerer le truc, et sur le meme bateau suivant la terasse n'y est plus...!
donc c'est galere de retrouver le mec pour refaire le programme qu'il y a dans la carte!
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: S7-1200 en mode stop
Salut !
Je connais pas cet outil siemens mais regarde ici :
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _fr-FR.pdf
Page 30,31, ils parlent d'affecter une carte réseau à Automation Tool
Si la carte est 'cuite' et illisible, tu es dans la m*****
Il va falloir refaire le programme oui, à moins que, coup de chance, tu ais un reliquat de programme dans l'automate !
Automation Tool ne permet que de faire la maintenance des systèmes automatisés mais pas la programmation.
Pour ça, il te faudra TIA PORTAL !
Je connais pas cet outil siemens mais regarde ici :
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _fr-FR.pdf
Page 30,31, ils parlent d'affecter une carte réseau à Automation Tool
Si la carte est 'cuite' et illisible, tu es dans la m*****
Il va falloir refaire le programme oui, à moins que, coup de chance, tu ais un reliquat de programme dans l'automate !
Automation Tool ne permet que de faire la maintenance des systèmes automatisés mais pas la programmation.
Pour ça, il te faudra TIA PORTAL !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
- Daviddu90
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 135
- Enregistré le : 18 janv. 2019, 08:23
- Localisation : Territoire de Belfort
- Contact :
Re: S7-1200 en mode stop
Salut,
Oui il va falloir l'écrire.
Si tu n'as pas le programme sa se complique en effet.
As tu une sauvegarde du programme ?
David
Oui il va falloir l'écrire.
Si tu n'as pas le programme sa se complique en effet.
As tu une sauvegarde du programme ?
David
Automaticien Indépendant
https://www.dpiautom.com/
https://www.dpiautom.com/
Re: S7-1200 en mode stop
bonjour a tous
je vais deja essayer de me connecter a l'automate...
je ne sais pas si le programme est dedant ou uniquement sur la carte....
je sais juste que la carte je l'ai ouverte sur mon ordi (sans toucher au fichier bien evidement) donc physiquement elle marche...
c'est dommage qu'il y en est pas un de vous qui soit dans le coin... avec des pointures comme vous, mon truc serait vite reglé....
surtout que la cinématique de la terrasse est ultra simple...
1 pompe hydraulique pour les verins d'ouverture (3 relais: 1 pour la puissance, et 2 pour les electrovanes)
2 vérins électrique de verrouillage
et a mon avis 2 capteur de fin de course sur les vérins électrique
je vais deja essayer de me connecter a l'automate...
je ne sais pas si le programme est dedant ou uniquement sur la carte....
je sais juste que la carte je l'ai ouverte sur mon ordi (sans toucher au fichier bien evidement) donc physiquement elle marche...
c'est dommage qu'il y en est pas un de vous qui soit dans le coin... avec des pointures comme vous, mon truc serait vite reglé....
surtout que la cinématique de la terrasse est ultra simple...
1 pompe hydraulique pour les verins d'ouverture (3 relais: 1 pour la puissance, et 2 pour les electrovanes)
2 vérins électrique de verrouillage
et a mon avis 2 capteur de fin de course sur les vérins électrique