impossible de transférer un pgm sur S200

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
ammine
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 24 janv. 2019, 20:19

impossible de transférer un pgm sur S200

Message par ammine »

bonjour
j'ai un problème pour transférer n'importe quel programme sur une cpu 224 CN malgré qu'il n'ya pas d'erreur au niveau des programme et même pour des programme très simple
exemple
un seul réseau (1 input -------->1 output) avec compilation zero erreurs
j'ai le message suivant :


erreur de compilation voyez les erreurs bénignes


merci de m'aider à résoudre ce problème .


voir image :
S200.jpg
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2231
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: impossible de transférer un pgm sur S200

Message par JC87 »

Bonsoir,

Essaye de mettre les paramètres régionaux de Windows en chinois. Ton processeur (CN) était dédié spécifiquement au marché chinois et l'erreur vient probablement de là.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
ammine
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 24 janv. 2019, 20:19

Re: impossible de transférer un pgm sur S200

Message par ammine »

bonjour
ok résolu
un grand merci JC ... ;)
Répondre