Bonjour,
Depuis un M221, je voudrais lire 3 mots dans un esclave Pilz, non consécutifs par exemple 847, 869; 952, pourriez vous me montrer un morceau de configuration/programme pour le faire.
Je vous remercie par avance
M221 io scanning
Re: M221 io scanning
Tu donnes peu d'information.
Il y a cette Aide de Schneider qui n'est pas mal faite.
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA359633/
Il y a cette Aide de Schneider qui n'est pas mal faite.
https://www.se.com/ww/en/faqs/FA359633/
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: M221 io scanning
slts,
quel protocole ? ModBus RTU, ModBus TCP/IP , AUTRES ?????????????
quel protocole ? ModBus RTU, ModBus TCP/IP , AUTRES ?????????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: M221 io scanning
Le protocole utilisé est modbus tcp/ip.
J'arrive à faire la lecture avec des blocs Read, je voudrais le faire en IO scanning.
Merci
J'arrive à faire la lecture avec des blocs Read, je voudrais le faire en IO scanning.
Merci
Re: M221 io scanning
Bonjour,
Pour utiliser IOScanning il suffit juste de activer "IOScanner" sous Ethernet, ajouter un équipement et ajouter des canaux de lecture/écriture.
C'est assez intuitif.
Pour utiliser IOScanning il suffit juste de activer "IOScanner" sous Ethernet, ajouter un équipement et ajouter des canaux de lecture/écriture.
C'est assez intuitif.