M221 io scanning

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
stef73
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 22 déc. 2019, 13:33

M221 io scanning

Message par stef73 »

Bonjour,
Depuis un M221, je voudrais lire 3 mots dans un esclave Pilz, non consécutifs par exemple 847, 869; 952, pourriez vous me montrer un morceau de configuration/programme pour le faire.
Je vous remercie par avance
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: M221 io scanning

Message par sinced »

Tu donnes peu d'information.
Il y a cette Aide de Schneider qui n'est pas mal faite.

https://www.se.com/ww/en/faqs/FA359633/
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: M221 io scanning

Message par itasoft »

slts,
quel protocole ? ModBus RTU, ModBus TCP/IP , AUTRES ?????????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
stef73
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 16
Enregistré le : 22 déc. 2019, 13:33

Re: M221 io scanning

Message par stef73 »

Le protocole utilisé est modbus tcp/ip.

J'arrive à faire la lecture avec des blocs Read, je voudrais le faire en IO scanning.
Merci
hcx0125
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 19
Enregistré le : 16 déc. 2015, 20:32

Re: M221 io scanning

Message par hcx0125 »

Bonjour,
Pour utiliser IOScanning il suffit juste de activer "IOScanner" sous Ethernet, ajouter un équipement et ajouter des canaux de lecture/écriture.
C'est assez intuitif.