[RESOLU] connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
yjanatii
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 20 mars 2016, 13:29

[RESOLU] connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

Message par yjanatii »

Bonjour
etant actuellement dans un stage de fin de d'etudes j'ai comme sujet l'automatisation et la supervision d'un vrac
j'ai charger le programme de l'automate pour faire des modifications pour la création des alarmes et la supervision
j'ai crée ma vue de supervision
donc mon probleme c'est le choix du module ethernet et comment le configurer pour que je puisse monter les variables vers le logiciel de supervision pour animer juste pour info j'ai jamais utiliser le pl7 pro durant mes études j'ai travailler avec unitypro xl
Merci pour votre aide et j'attend vos réponses avec impatience
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

Message par itasoft »

slts,
quel référence d'automate déclaré dans ton PL7-PRO ??????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
yjanatii
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 20 mars 2016, 13:29

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

Message par yjanatii »

itasoft a écrit :slts,
quel référence d'automate déclaré dans ton PL7-PRO ??????????
la reference de l'automate c'est TSX 57202
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

Message par itasoft »

slts,
Cet UC ne dispose pas de prise ETHERNET il faut declarer une UC avec prise ETHERNET ex: TSXP572823M
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
yjanatii
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 20 mars 2016, 13:29

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

Message par yjanatii »

itasoft a écrit :slts,
Cet UC ne dispose pas de prise ETHERNET il faut declarer une UC avec prise ETHERNET ex: TSXP2823M
slts est ce que je peux pas ajouter un module ETY pour faire cela ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

Message par itasoft »

slts,

oui tu peux
Il faut configurer le coupleur ETY 410
Sur Vijeo designer choisir le pilote ModBus TCP/IP ou XWAY TCP/IP
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
yjanatii
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 20 mars 2016, 13:29

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

Message par yjanatii »

itasoft a écrit :slts,

oui tu peux
Il faut configurer le coupleur ETY 410
Sur Vijeo designer choisir le pilote ModBus TCP/IP ou XWAY TCP/IP
ouii effectivement mais j'ai un probleme au niveau de la configuration je n'est jamais travaillé avec pl7 pro
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

Message par itasoft »

sur TSX

réseau 1 station 1
@IP 192.168.1.1
masque : 255.255.255.0
c'est tout

sur vijeo si avec pilote ModBus TCP/IP
@IP 192.168.1.2
masque : 255.255.255.0

sur vijeo si avec pilote XWAY TCP/IP
réseau 1 station 2
@IP 192.168.1.2
masque : 255.255.255.0
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
yjanatii
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 12
Enregistré le : 20 mars 2016, 13:29

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

Message par yjanatii »

itasoft a écrit :sur TSX

réseau 1 station 1
@IP 192.168.1.1
masque : 255.255.255.0
c'est tout

sur vijeo si avec pilote ModBus TCP/IP
@IP 192.168.1.2
masque : 255.255.255.0

sur vijeo si avec pilote XWAY TCP/IP
réseau 1 station 2
@IP 192.168.1.2
masque : 255.255.255.0
Merci bcp pour votre assistance svp une derniere chose veuillez me valider si c'est ok
et pour l 'adresse gateway je la laisse vide
Image
Avatar du membre
maxpeigne
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 771
Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
Localisation : Nord pas de calais

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

Message par maxpeigne »

Je pense que tu devras rentrer une adresse Xway autre que 0.0.
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
Répondre