[RESOLU] connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer
[RESOLU] connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer
Bonjour
etant actuellement dans un stage de fin de d'etudes j'ai comme sujet l'automatisation et la supervision d'un vrac
j'ai charger le programme de l'automate pour faire des modifications pour la création des alarmes et la supervision
j'ai crée ma vue de supervision
donc mon probleme c'est le choix du module ethernet et comment le configurer pour que je puisse monter les variables vers le logiciel de supervision pour animer juste pour info j'ai jamais utiliser le pl7 pro durant mes études j'ai travailler avec unitypro xl
Merci pour votre aide et j'attend vos réponses avec impatience
etant actuellement dans un stage de fin de d'etudes j'ai comme sujet l'automatisation et la supervision d'un vrac
j'ai charger le programme de l'automate pour faire des modifications pour la création des alarmes et la supervision
j'ai crée ma vue de supervision
donc mon probleme c'est le choix du module ethernet et comment le configurer pour que je puisse monter les variables vers le logiciel de supervision pour animer juste pour info j'ai jamais utiliser le pl7 pro durant mes études j'ai travailler avec unitypro xl
Merci pour votre aide et j'attend vos réponses avec impatience
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer
slts,
quel référence d'automate déclaré dans ton PL7-PRO ??????????
quel référence d'automate déclaré dans ton PL7-PRO ??????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer
la reference de l'automate c'est TSX 57202itasoft a écrit :slts,
quel référence d'automate déclaré dans ton PL7-PRO ??????????
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer
slts,
Cet UC ne dispose pas de prise ETHERNET il faut declarer une UC avec prise ETHERNET ex: TSXP572823M
Cet UC ne dispose pas de prise ETHERNET il faut declarer une UC avec prise ETHERNET ex: TSXP572823M
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer
slts est ce que je peux pas ajouter un module ETY pour faire cela ?itasoft a écrit :slts,
Cet UC ne dispose pas de prise ETHERNET il faut declarer une UC avec prise ETHERNET ex: TSXP2823M
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer
slts,
oui tu peux
Il faut configurer le coupleur ETY 410
Sur Vijeo designer choisir le pilote ModBus TCP/IP ou XWAY TCP/IP
oui tu peux
Il faut configurer le coupleur ETY 410
Sur Vijeo designer choisir le pilote ModBus TCP/IP ou XWAY TCP/IP
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer
ouii effectivement mais j'ai un probleme au niveau de la configuration je n'est jamais travaillé avec pl7 proitasoft a écrit :slts,
oui tu peux
Il faut configurer le coupleur ETY 410
Sur Vijeo designer choisir le pilote ModBus TCP/IP ou XWAY TCP/IP
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7803
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer
sur TSX
réseau 1 station 1
@IP 192.168.1.1
masque : 255.255.255.0
c'est tout
sur vijeo si avec pilote ModBus TCP/IP
@IP 192.168.1.2
masque : 255.255.255.0
sur vijeo si avec pilote XWAY TCP/IP
réseau 1 station 2
@IP 192.168.1.2
masque : 255.255.255.0
réseau 1 station 1
@IP 192.168.1.1
masque : 255.255.255.0
c'est tout
sur vijeo si avec pilote ModBus TCP/IP
@IP 192.168.1.2
masque : 255.255.255.0
sur vijeo si avec pilote XWAY TCP/IP
réseau 1 station 2
@IP 192.168.1.2
masque : 255.255.255.0
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer
Merci bcp pour votre assistance svp une derniere chose veuillez me valider si c'est okitasoft a écrit :sur TSX
réseau 1 station 1
@IP 192.168.1.1
masque : 255.255.255.0
c'est tout
sur vijeo si avec pilote ModBus TCP/IP
@IP 192.168.1.2
masque : 255.255.255.0
sur vijeo si avec pilote XWAY TCP/IP
réseau 1 station 2
@IP 192.168.1.2
masque : 255.255.255.0
et pour l 'adresse gateway je la laisse vide

- maxpeigne
- Dieu du process

- Messages : 771
- Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
- Localisation : Nord pas de calais
Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer
Je pense que tu devras rentrer une adresse Xway autre que 0.0.
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.