J'ai une question con: lorsque l'on souhaite piloter un équipement Modbus depuis un automate, quel est le mode à choisir ? (par équipement ici, je parle d'un truc intelligent avec du traitement à l'intérieur)
API client et équipement serveur ?
API serveur et équipement client ?
ou alors finalement on s'en tape le coquillage à partir du moment où la com fonctionne.
Après réflexion j'me dit que l'un ou l'autre fonctionne et qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises solutions.
Ptet me trompe-je ?
Idelament les deux devraient être client et serveur à la fois et ne faire que des requêtes d'écritures.
Nan ? Dans la mesure du possible.
Qu'en pensez-vous ?
Modbus client/server
- djé
- Dieu du process
- Messages : 789
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Modbus client/server
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: Modbus client/server
bonsoir,
Un serveur repond a des requetes des clients.
Si tu veux controler un equipement depuis un API cela veut dire que ton API va faire des requetes pour avoir des etats ou donner des commandes. Donc ton equipement sera le "serveur" (du point de vue Modbus TCP) de ton "client" (API).
Voila
Un serveur repond a des requetes des clients.
Si tu veux controler un equipement depuis un API cela veut dire que ton API va faire des requetes pour avoir des etats ou donner des commandes. Donc ton equipement sera le "serveur" (du point de vue Modbus TCP) de ton "client" (API).
Voila
- djé
- Dieu du process
- Messages : 789
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Re: Modbus client/server
Salut,
Oui ca je comprends bien.
Ce que je veux dire, c'est que même si l'api est client, il ne contrôle pas grand chose de plus en envoyant des requêtes.
Si l'api est par exemple serveur, il écrit dans ses registres fais ceci, fais cela.
Le client vient lire cette zone et exécute les commandes fais ceci, fais cela.
En terme de fonctionnement, Il n'y a mon sens aucune différence avec le mode client où il écrirait ces mêmes commandes.
Oui ca je comprends bien.
Ce que je veux dire, c'est que même si l'api est client, il ne contrôle pas grand chose de plus en envoyant des requêtes.
Si l'api est par exemple serveur, il écrit dans ses registres fais ceci, fais cela.
Le client vient lire cette zone et exécute les commandes fais ceci, fais cela.
En terme de fonctionnement, Il n'y a mon sens aucune différence avec le mode client où il écrirait ces mêmes commandes.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
-
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 2084
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Modbus client/server
Salut !
Pas de différence, ça dépend surtout de qui peut faire quoi !
Pas de différence, ça dépend surtout de qui peut faire quoi !
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7141
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Modbus client/server
------------
+1, Tout à fait ,
exemple: un IHM est toujours(souvent) client car il ne sait faire qu'une chose c'est poser des questions , il ne sait pas répondre même sous la torture.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1683
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Modbus client/server
L'IHM modifie bien des variables automate, non ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7141
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Modbus client/server
----------
il demande à modifier les variables automate au serveur
Automaticien privé (de tout)